地下室在pkpm里怎么建模呀?主体有地下室(一层),裙房没有(主体裙房间不设缝),这在pkpm里怎么建模呀?还请各位前辈高人不吝赐教。
地下室在pkpm里怎么建模呀?
主体有地下室(一层),裙房没有(主体裙房间不设缝),这在pkpm里怎么建模呀?
还请各位前辈高人不吝赐教。
42楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
43楼
受益匪浅,谢谢!!
回复
44楼
主体的地下室(一层)建为第一个标准层,裙房没有(主体裙房间不设缝)建为第二个标准层,其他的以此类推,主要的是在PM参数设置里面有一项“与基础相连的最大层号”要填为2,这样SATWE计算中才能准确计算,不然计算结果有问题
除了这个问题,还有就是裙房的基础设计的时候,由于裙房的第二标准层的层高是取地下室顶板到裙房顶板的高,这样裙房在没有地下室的部分的计算由于基础埋深的原因,所取的竖向构件的长度就不对了,结果计算肯定有问题,偏不安全,这里有两中普遍做法:
一、修改裙房在没有地下室的部分竖向构件的计算长度系数。
这个系数在SATWE的前处理菜单中就可以很容易的修改,不多赘述!
二、直接修改SATWE的结构布置数据文件STRU.SAT。
用记事本打开STRU.SAT文件,修改裙房在没有地下室的部分竖向构件的长度为裙房在没有地下室的部分基础顶标高 到裙房顶的高度即可,在“生成SATWE数据”的时候只“检查数据”即可,这样后面的计算就是准确的了。
推荐使用第二种办法,如果对STRU.SAT文件不熟悉,就用第一种方法。
回复
45楼
学习了,确实应该注意这个问题,实际计算时往往是容易忽略的,所以虽然麻烦点还是要去做
回复
46楼
写了
回复
47楼
我想请教一下2楼的大侠:我是一个初学者,现在要做一个单独-6.00米的地坑,能不能用pkpm建模计算,用哪个模块呢?
回复
48楼
明白了,解决了好多问题,谢谢
回复
49楼
08版怎么处理的?
回复
50楼
好东西哦 谢谢楼主
回复
51楼
:victory: 谢谢,:lol
回复