补水泵压力和自来水压力的关系??
lxwklj
lxwklj Lv.9
2012年10月19日 10:52:38
来自于中央空调
只看楼主

有个工程楼高18米,我计算的补水泵压力为18+5=23米。但是有同事建议我用30-40米扬程,说是最起码这个压力才能保证排气。而且平常的自来水压力也是2-4公斤,因此可以用自来水直接补。我迷惑了~~这样有道理么??自来水压力与补水泵压力有关么??

有个工程楼高18米,我计算的补水泵压力为18+5=23米。
但是有同事建议我用30-40米扬程,说是最起码这个压力才能保证排气。而且平常的自来水压力也是2-4公斤,因此可以用自来水直接补。
我迷惑了~~这样有道理么??
自来水压力与补水泵压力有关么??
免费打赏
paleishi
2012年10月19日 14:10:40
2楼
自来水压力与补水泵压力有关么??
回复
fine_2009
2012年10月19日 16:19:55
3楼
系统分为补水和定压两个方面。
首先确定你的定压方式:是高位膨胀水箱?机房压力罐?还是变频泵?不同型式对补水压力要求是不同的。高位膨胀水箱,你只要保证补水能供进水箱就可以补进去,而其它方式,需要满足系统高压点(比如膨胀罐的高水位压力和低水位压力是不相等的)的压力要求。
自来水补水需有防倒流措施。
回复