2楼
看你想做什么系统?做稳高压当然要了,但一般很少见把室外单做稳高压,作临时高压就不用了。
回复
3楼
要设的
回复
4楼
可以不设
回复
5楼
怎么感觉你说的有问题啊
我认为,如果是稳高压的话,就不需要设置稳压泵,要是临时高压的话,就要设置稳压泵
不知道对不对?
说说你的道理
回复
6楼
临时高压你要稳压泵做什么?
回复
7楼
室外消火栓管网大多做成低压给水系统,即再接一路市政供水管进来,水泵无须设稳压设备。
回复
8楼
如果设稳高压系统,就有稳压泵,其目的节能.避免消防主泵一直运行,消防主泵只是在系统压力降到设置值时自动.
回复