我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。
我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。
2楼
双面焊5D,搭接长度够了,位置要错开。
回复
3楼
单面焊10d,双面焊5d
回复
4楼
当然要错开了,注意焊接质量,焊缝饱满不要加起泡什么的,检查电焊工的上岗证
回复
5楼
支持上楼说法,最重要的是电焊工的技术及证书!
回复
6楼
你这不是双面焊接钢筋了,是破坏钢筋、是电焊。怎么也都在同一个断面了。
回复
7楼
要参考11G101以及焊接质量技术规范,上面1,单面焊,你的焊接长度不够,2.打接要按设计要求的百分比错开,3焊接机质量不达标,貌似有泡泡,
回复
8楼
没什么大问题。。OK了
回复
9楼
现场焊接的通病,钢筋没有弯角度焊接不同一直线,这种接头测试合格率基本为零。
回复
10楼
双面焊5D,搭接长度够了,位置要错开,要参考11G101以及焊接质量技术规范,上面1,单面焊,你的焊接长度不够,2.打接要按设计要求的百分比错开,3焊接机质量不达标,貌似有泡泡,
回复
11楼
路过,顺便看了一哈
回复