我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。
我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。
22楼
来看看 现在论坛里大神都去哪了啊
回复
23楼
并列钢筋尽可能的错开,无论何种连接方式!
回复
24楼
搭接要错开。。。这个没错开、。焊接质量不好
回复
25楼
这种焊法不通心呀, 所以有问题,再有接头没有相互错开。
回复
26楼
搭接长度够了,,就是为什么不错开的呢, 都在同一个位置了。。。
回复
27楼
不符合要求 搭接长度 质量都有问题
回复
28楼
1、顶板用这么大的钢筋?
2、这个貌似只能单面焊了吧,双面焊现场不好操作。
3、接头要错开。
貌似11G101图集都有的,请楼主翻看。
回复
29楼
照片上焊的还行吧,可以的。
回复
30楼
回复
31楼
应该没什么大问题 OK了
回复