我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。
我是个菜鸟,初到现场学习,碰到一、二期地下室联通处顶板浇筑,钢筋为3级直径25,搭接为双面焊15CM,钢筋这样的搭接对吗?另外并排钢筋搭接需要错开吗?这样的问题需要参考哪个规范?请求哪位大侠帮助!!感谢不激。
32楼
建议还是做铁建,适合国家大方略方针的发展!
回复
33楼
看12G901吧,比较详细!
回复
34楼
................................
回复
35楼
好像是03G101-3图集,另你可参见G101图集释疑,相邻两接头宜相互错开,在同一个截面内钢筋接头面积不大于50%.
回复
36楼
位置要错开有这个规范,或者保底焊机搭接规范就行了
回复
37楼
肯定不合格,你这肯定是单面焊,双面焊这样是无法施工的,中间还有根钢筋是加强用的吗?
回复
38楼
决对不正确:1、焊缝不饱满,长度可以,但不管是双面焊还是单面焊都要求焊缝饱满;
2、措搭率不符合规范要求;
回复
39楼
焊接质量不够好,焊接接头没有错开,焊接钢筋不在同一中心线。
焊接可以查看焊接规范,11G101-1,规范图集
回复
40楼
:):):):):):):):):):):):)
回复