漏电断路器的拒动作的种类及原理
lecom021
lecom021 Lv.5
2012年10月19日 11:15:15
来自于断路器
只看楼主

  1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;   2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;   3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;   4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;

  1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;
  2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;
  3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;
  4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;

  漏电断路器的误动作主要原因有以下几种:

  1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作;
  2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作;
  3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作;
  4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作;
  5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作;
  6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作;
  7、在安装使用时,由于 漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。
免费打赏
muyuyao
2012年10月19日 15:10:53
2楼
在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;

--------看不明白!!!

第一句话说“在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间”,问题是:在TN-C段,就不能装设漏电保护器!!!因为PEN线要与设备金属外壳相连接而实现“保护接零”,装上漏保后,总会检测到PEN线漏电,漏保肯定要跳闸,即无法用电!!!

第二句话说“所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作”,问题是:1、与前一句话没有因果关系,无从“所以”!!!2、在TN-S段,与设备金属外壳相连接的必须是PE线,它当然不会造成漏保动作了!!!
回复
muyuyao
2012年10月19日 15:17:47
3楼
在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;

-------楼主是在质疑“在TN-S系统中,电路安装人员把N线接入开关”吗???!!!
问题是:TN-S系统中,线路配电时,就常用4P漏保或3P+N漏保,N线肯定要接入开关!!!

至于N线断线,只能说“虽检测到漏电,但跳闸线圈无法得到220V电源而漏保拒动!!!但绝对不能说“检测电路不会检测到漏电信号”!!!
回复
muyuyao
2012年10月19日 15:30:08
4楼
3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;

-------还是不理解!!!

在TN-C-S系统中,进线是A/B/C/PEN,即便是分路漏保模式,即总进线是三极断路器,各出线是3P+N漏保,接线时,进来的PEN线也必须先重复接地(即接到PE排上),再从PE排做一根同截面的电气连接线到N排(亦即把N排与PE排接在一起)!!!

至于漏保下口线路,一旦有人将N线与PE线接在一起,就不是“如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作”,而是“即相当于N线通过PE线漏电,漏电断路器会立即动作跳闸”!!!
回复
muyuyao
2012年10月19日 15:33:05
5楼
4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;

-------如果“漏电断路器灵敏度选择过低”的话,意味着线路上稍微有点漏电,就有可能达到漏保的动作参数值,漏保就会动作跳闸,而不是“也将拒动作”!!!



欢迎高手斧正!!!