变压器差流正常运行有多大
yanglei168
Lv.5
2007年06月04日 10:31:05
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
变压器差流正常运行有多大
变压器差流正常运行有多大
免费打赏
yanglei168
2007年06月04日 10:31:19
2楼
顶
回复
yanglei168
2007年06月04日 10:33:19
3楼
10KV线路相间短路,差动误动,差动先动,线路I段保护后动
回复
lizhenbao_jinan
2007年06月04日 11:13:09
4楼
正常差流应该考虑到电流互感器的变比误差(10P的取2×0.03、5P的取2×0.01)、变压器改变分接头或带负荷调压造成的误差(0.05)、通道变换及调试误差(0.1)、变压器励磁涌流差生的误差(0.05)
大概在0.02+0.05+0.05+0.1=0.22
0.06+0.05+0.05+0.1=0.26
回复
owner714
2007年06月05日 00:39:10
5楼
厉害,厉害,这个问题以前也研究过,不过没有考虑到这么多
回复
相关推荐
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
如何布置配电房?(高压室/低压室/变压器室/变配电所)
供配电技术
2024-06-27 13:23:37
电力变压器中性点保护讲解,通俗易懂,建议收藏慢慢看!
变压器
2024-06-20 10:44:18
变压器停、送电操作步骤与注意事项
变压器
2024-06-19 10:43:37
2024版《电力变压器能效限定值及能效等级》即将发布
电气资料库
2024-06-19 10:35:57
变压器并联运行,必须满足的4个条件
变压器
2024-06-17 11:59:36
施工现场临时用电负荷计算及配电导线、变压器设计选型
供配电技术
2024-06-13 14:31:56
一文带你学会变压器与低压断路器、互感器及母线、电缆的选择
变压器
2024-06-06 09:46:01
高手总结的变压器知识50问,看完就是变压器高手!
变压器
2024-06-04 11:31:59
变压器复压闭锁过流保护
变压器
2024-06-04 11:26:33
变压器中性点接地电阻柜的出厂标准是什么
工业自动化
2024-06-03 10:14:36
经验分享,教你如何计算变压器的容量
电气资料库
2024-05-26 23:20:04
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开