大纲要求 5.负荷分级及计算 5.1 掌握负荷分级的原则及供电要求; 5.2 掌握负荷的计算方法。辅导教材内容0015 负荷分级及计算5.1 负荷分级的原则及供电要求[4]5.1.1 负荷按重要性分级的原则电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定。(1)符合下列情况之一时,应为一级负荷;1)中断供电将造成人身伤亡时。

大纲要求
5.负荷分级及计算
5.1 掌握负荷分级的原则及供电要求;
5.2 掌握负荷的计算方法。

辅导教材内容001
5 负荷分级及计算
5.1 负荷分级的原则及供电要求[4]
5.1.1 负荷按重要性分级的原则
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定。
(1)符合下列情况之一时,应为一级负荷;
1)中断供电将造成人身伤亡时。
2)中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国家经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
(2)符合下列情况之一时,应为二级负荷。
1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
(3)不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
5.1.2 一~三级负荷供电要求
(1)一级负荷的供电电源应符合下列规定:
1)一级负荷应由两个电源共电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
(2)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
(3)三级负荷对供电无特殊要求,一般按其容量大小决定。
5.2 负荷的计算方法
5.2.1 负荷计算的内容和目的
(1)计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导电体的依据。
(2)尖峰电流指单台或多台用电设备持续1s左右的最大负荷电流。一般取启动电流的周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。
(3)平均负荷为某段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。
5.2.2 负荷计算的方法及用途
负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法、二项式法、单位面积功率法等几种。
(1)需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。
(2)利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算进程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。
(3)二项式法。将负荷分为基本部分和附加部分,后者考虑一定数量大容量设备影响,适用于机修类用电设备计算,其他各类车间和车间变电所施工设计亦常采用,二项式法计算结果一般偏大。
(4)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业,用于可行性研究和初步设计阶段电力负荷估算。
(5)对于台数较少(4台及以下)的用电设备。3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用是设备的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。

免费打赏
czyfdy
2004年11月08日 11:16:51
12楼
谢谢楼主。资料太好了。谢谢,辛苦了。
回复
sukura916
2004年11月16日 10:27:19
13楼
谢谢!顶~~~~~~~
回复
xiaop910
2004年11月18日 14:21:03
14楼
最好有工程负荷计算实例题
回复
xiaop910
2004年11月18日 14:22:51
15楼
最好有工程负荷计算实例题
回复
shihongyu9999
2004年11月18日 15:58:08
16楼
无内容!
回复
ttt001
2004年12月12日 11:00:08
17楼
5.2.7 单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷
(1)单位面积功率(或负荷密度)法。单位面积法计算有功功率的公式为
kW (5-2-31)
式中 ——单位面积功率(负荷密度),W/m2;
——建筑面积,m2。
(2)单位指标法。单位指标法计算有功功率的公式为
kW (5-2-32)
式中 ——单位用电指标,如W/户、W/人、W/床;
——单位数量,如户数、人数、床位数。
应用以上方法计算负荷时,还应结合工程具体情况,乘以不同的同时系数。
我国各地建成的部分旅游旅馆,配电变压器装设容量约为80~100VA/m2。在设计中估算负荷时,可参照此数据或按65~80W/m2、2000~2400W/床计算。
回复
ttt001
2004年12月12日 11:03:15
18楼
5.2.8 单位负荷计算
单相用电设备应均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。
1. 计算原则
(1)单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
(2)在进行单相负荷换算时,一般采用计算功率。对需要系数法,计算功率即为需要功率;对利用系数法,计算功率为平均功率;当单相负荷均为同类用电设备时,则可直接采用设备功率计算。
本节所称单相负荷,在各个具体情况下分别代表需要功率、平均功率或设备功率。此外,单相用电设备接于线电压或相电压时的负荷,相应地称为线间负荷和相负荷。
2. 单相负荷换算为等效三相负荷的一般方法
对于既有线间负荷又有相负荷的情况,计算步骤如下。

5.2.7和5.2.8压缩word版本。
回复
ttt001
2005年01月08日 20:35:12
19楼
5.2.9 功率损耗计算
(1)三相线路中有功及无功功率损耗:
有功功率损耗
,kW (5-2-42)
无功功率损耗
, kvar (5-2-43)
以上式中 ——每相线路电阻,Ω,

——每相线路电抗,Ω, ;
——线路计算长度,km;
——计算相电流,A;
、 ——线路单位长度的交流电阻及电抗,Ω/km。
10kV铝芯电缆和架空铝线每千米有功功率损耗与线路负荷之间的关系,见图5-2-1、图5-2-2。上述公式中的线路电阻是按导线温度为20℃计算的,如温度为55℃或60℃时,可从图5-2-1、图5-2-2查得的有功损耗值乘以温度校正系数1.14或1.16。


图5-2-1 确定6kV不同截面铝芯电缆和架空线每千米有功功率损耗与线路负荷的关系曲线
铜芯电缆和架空铜线的有功功率损耗,可用上述铝线损耗数据乘以系数0.61求得。
(2)电力变压器的有功及无功功率损耗:
有功功率损耗 , kW (5-2-44)
无功功率损耗 , kvar (5-2-45)
以上式中
——变压器计算负荷,kVA;
——变压器额定容量,kVA;
——变压器空载有功损耗,kW;
——变压器满载(短路)有功损耗,kW;
——变压器空载无功损耗,kvar, ;
——变压器空载电流占额定电流的百分数;
——变压器满载(短路)无功损耗,kvar, ;
——变压器阻抗电压占额定电压的百分数。




图5-2-2 确定10kV不同截面铝芯电缆和架空线每千米有功功率损耗与线路负荷的关系曲线
、 、 、 均可由变压器产品样本查得。
当变压器负荷率不大于85%时,其功率损耗可以概略计算如下
kW (5-2-46)
kvar (5-2-47)
(3)高压电动机的有功及无功功率损耗:
有功功率损耗 kW (5-2-48)
无功功率损耗 kvar (5-2-49)
式中 ——电动机额定功率,kW;
——电动机效率;
——电动机额定功率因数角的正切值。
回复
ttt001
2005年02月16日 20:06:57
20楼
5.2.9功率损耗计算
回复
tigerwu198
2005年02月22日 17:05:40
21楼
感谢大家的无私奉献啊!