手术室温度波动性很大,请各位高人指教
jetmee
jetmee Lv.3
2007年06月04日 12:36:22
只看楼主

有一间单独机组自取新风机组的手术室温度波动性很大不知道是为什么新风量不是很大啊也就1200左右

有一间单独机组自取新风机组的手术室
温度波动性很大
不知道是为什么
新风量不是很大啊也就1200左右
免费打赏
fun886
2007年06月08日 19:55:35
22楼
有时候机组进出水温差大也会影响调节的
回复
jetmee
2007年06月09日 14:07:56
23楼
现在是夏季还比较稳定
就是冬季波动较大
这次调试机组,院方要求解决
当时以为夏季也有这种现象
但是现在没有这种现象
只是冬季的温度波动较大
回复
raysoft
2007年06月09日 14:22:50
24楼
加一个室外新风传感器,电加热重新分组,根据室外温度来决定开启哪几组电加热(需要精心计算),去掉机械式交流接触器,换成固态继电器,这样可以将控制的回差设的更小,控制更精确,最后一组电加热可以调功,传感器放在室内,多设几个测点取平均值
(前提是你空调系统本身没有问题)
回复
jtllee
2007年06月11日 16:37:18
25楼
我觉得可能是电加热不够 温度不稳定 另外将回风监测温差范围调大些可能也会好一些
回复
sbdn2001
2007年06月15日 15:10:05
26楼
我是专业做净化空调恒温恒湿自动控制工程的,有什么问题可直接问我。尽力帮忙分拆。
13912327212。李
回复
fanxd88@co163
2007年06月15日 16:39:44
27楼
quote]以下是引用jetmee在2007-06-07 15:35:28.0发表的内容:
由于这一手术室是在最外测所以冬季的温度波动较大这也是一个原因
1.靠墙吗?如靠墙装饰板应考虑保温的问题。
2.温度传感器信号采集和处理滞后是肯定的。所以电加热器功率要与风量和室外温度匹配,不能太大。
回复
leilongx
2007年06月15日 19:39:38
28楼
出现这种情况有可能有以下几个方面:

1、由于电加热预热不能满足要求,经加热后的冷空气达到室内送风状态点。由于黑龙江室内外温差比较大,并且在

一天的室外温度波动也比较大。影响了恒温控制

2、加热、制冷能调不合理。控制精度和加热分段不合理。建议加热、制冷全部采用模拟量控达到无级调节

3、无论加热还是制冷都有一个时间滞后,特别是过渡季节或冬季会出现室内温度升上去了降不下来的现象,现在

冬天也将空调开着,以防温度偏或偏低
回复

相关推荐

APP内打开