只看楼主 我来说两句4.1 节能效果
由于间歇采暖存在蓄热转移效应,在保证室温舒适性的条件下,间歇采暖的节能
效果并不明显。对于所计算的对象,停暖时间比为30%时(白天上班期间停暖10
小时),全楼平均节能率仅为10%。热负荷较大房间的间歇采暖节能率较大,对
于保温性能很好的新型节能建筑,其间歇采暖节能效果并不大;个别热负荷较小
的房间,停暖期间,其温降较小,而邻室的温降较大,出现了户间传热,造成了
间歇采暖能耗比连续采暖大的“反常”情况。另外,间歇运行将使采暖系统设备的效
率下降,这又使间歇采暖的节能效果进一步减小。因此每天停机时间小于4个小时
的短期停机间歇运行方式没有实际节能意义。增加升温时间,可以使升温的负荷
减小,节能效果提高,但它是以牺牲室温舒适度为代价,这是目前常见的情况。
本文研究的对象为全楼同时间歇的情况,对于个别户间歇的情况,由于户间传
热,该户节能效果将明显增强,但其相邻户的能耗将增加。
4.2 设备容量
要大大缩短间歇采暖室温回升时间,必须大幅度增加采暖设备的容量,要使室温
能够在1小时内回升到设计温度,设备容量必须增大25%~58%。对于考虑户间
传热的分户计量采暖系统,由于考虑了户间传热,其户内的设备容量已经有较大
的余量,因此其室内采暖设备的容量不宜增加。也就是说,在采暖系统设计时,
间歇采暖与户间传热两者不宜叠加考虑。否则将使采暖设备投资大大增加。但与
户间传热负荷不同,对于集中采暖系统间歇采暖方式,其运行期间的系统供暖总
负荷应相应增加,这可以通过提高供暖温度参数的方法来解决。
4.3 保温方式的影响
内、外保温方式对间歇采暖能耗的影响很小,外保温方式间歇采暖的能耗稍大。
由前面的分析可以看出,热容大的建筑间歇采暖的能耗大,但是由于内墙、楼
板、地面、家具等为房间热容主体,它们为不变量,再扣除窗面积,实际上,外
墙在房间总热容中所占的比例很小。因此外墙采用内保温还是外保温对间歇采暖
的影响很小。
4.4 间歇温降
开始停暖时温降较快,3小时后温降速度变慢。采暖热负荷较大的房间间歇采暖
停暖时,温降也较大。最大温降为8.33℃,室内温度最低达到9.67℃。内保温的
间歇温降比外保温大,但差值不大,通常不超过1.5℃。因此,对于北京地区满足
现行节能标准的节能住宅建筑,上班停暖的运行方式,室内管道设备不会出现冻
坏的问题。
需要指出的是,本文的结论是针对文中的计算条件得出的,如果计算条件与本文
的计算条件相差较大,其结论可能不同。
参考文献
1陈锋、邓宇春、薛志峰、吴如宏. 建筑环境设计模拟工具包DeST. 暖通空调,
1999,26(4)58~63
2简毅文、江亿. 住宅室温模拟和实测数据的一致性分析.住宅科技,2002,
(3),3~5
3 李兆坚. 住宅楼梯间供暖温差修正系数测试分析. 暖通空调,2003,33(1)38
~40
回复 举报
回复 举报