请问电控楼屋顶的避雷带可以通过建筑内主钢筋与室内接地网连通吗?如果可以,哪里有相关规定?如果不可以,应该怎么做?请不吝赐教。
请问电控楼屋顶的避雷带可以通过建筑内主钢筋与室内接地网连通吗?
如果可以,哪里有相关规定?
如果不可以,应该怎么做?
请不吝赐教。
12楼
请说说根据是什么
回复
13楼
同意
!
回复
14楼
可以,但接地系统要做好,接地电阻一定要达到设计的要求。这样才能有效保证电子设备所受到的冲击。还有一点,可能大家忽略了。。计算机的配电系统中。进线也是要带避雷器保护的。。怎么就不能用共用的接地系统呢?大家说是不是。。。
回复
15楼
我也不是很清楚,你好像是想做联合接地,那么就要使联合接地的电阻小于1欧。
回复
16楼
除非设备有独立接地的要求,其他的当然可以了!!!!!!!!!!
回复
17楼
谢谢大家捧场!受益匪浅。
回复
18楼
回复
19楼
有特殊要求的不可以怕干扰
回复
20楼
我个人觉得不可以,虽然室内电子系统和避雷带都是通过钢筋主体接地,并不代表两者直接连同,换句话说不是一个钢筋主体.如果直接连同的话,雷电流会对电子系统产生冲击干扰甚至破坏
不可以.如果连接在一起,在遇到雷击时将会引起室内接地网电位陡升.避雷带应通过独立的接地钢筋散流入地.
首先,我们知道避雷带是通过建筑主体钢筋散流入地的
其次,依据GB50057-94/2000版标准我门知道,建筑物内的电子系统的接地可以通过建筑物的主体钢筋接地
所以,答案是可以.并且由这个整体组成的网络叫做法拉第笼,所以不会有问题的.
我同意“不可以”的意见。建议大家对这两种意见做过统计。
回复
21楼
市内接地网是什么接地网?防静电、TN-C的接地、浴室的强制等电位。。。
搞清楚了就可以回答
回复