请问电控楼屋顶的避雷带可以通过建筑内主钢筋与室内接地网连通吗?如果可以,哪里有相关规定?如果不可以,应该怎么做?请不吝赐教。
请问电控楼屋顶的避雷带可以通过建筑内主钢筋与室内接地网连通吗?
如果可以,哪里有相关规定?
如果不可以,应该怎么做?
请不吝赐教。
22楼
依据GB50057-94/2000版标准我门知道,建筑物内的电子系统的接地可以通过建筑物的主体钢筋接地 ,室内电子系统和避雷带都是通过钢筋主体接地,如果直接连通的话,雷电流会对电子系统产生冲击干扰甚至严重破坏.
我个人觉得不可以,这是两码事呀!室外与是内是截然不同的接地方式呀!作为室外的避雷针安国家规定要有独立的接地方式,防止与是内的电位形成较大陡升,严重破坏整个大楼的供电系统.我建议二着不可以连通,必须要有单独的接地方式.
回复
23楼
如果你的接地电阻够小的话应该可以,接地电阻小于1欧
回复
24楼
同意
回复
25楼
完全可以。但有一点要注意:桩基钢结构必须已和大地连通,R小于4Ω。
回复
26楼
完全可以。但有一点要注意:桩基钢结构必须已和大地连通
回复
27楼
完全可以,但R要小于1欧
回复
28楼
我觉可以的,应为同是等电位,但找依据有些困难,可以看看避雷方面的标准。
回复
29楼
请哪位专家预解答一下吧。
回复
30楼
大家讨论的都不错,挺有收获的,我认为如果所有连接电阻值符合规范要求,且雷电流侵入能通过最短路径进入大地散流而不伤及设备就算达到目的。
回复
31楼
我认为最好应该单独引下接地
回复