空调水过墙套管需要多大?带保温的空调水管,过墙套管需要多大?比管径大3号,可以吗 ?

空调水过墙套管需要多大?带保温的空调水管,过墙套管需要多大?比管径大3号,可以吗 ?
免费打赏
clyycn
2008年04月30日 13:28:50
12楼
套管里面的管道还要不要保温呢
回复
jinchengsuozhi
2008年05月01日 19:56:40
13楼
设计规范要求是大两号,比如219的,就应该是325的,我所参与的几个工程的要求都是这样的。
回复
honghuguo18
2008年05月03日 14:18:14
14楼
套管内径比保温管外径大20~30mm
回复
yanghua522
2008年05月04日 16:27:53
15楼
SB 自己想怎么着就怎么着
回复
jinhou96345
2008年05月04日 20:36:36
16楼
750mm够了
回复
xmmwww
2008年05月05日 09:45:53
17楼
一般大1到2号即可,有规范的.
回复
xzrtindi
2009年09月24日 10:36:06
18楼
套管内径比保温外径大20-30mm
回复
jsl1074
2009年09月24日 23:35:59
19楼
小管道大2号根本不够,我们这接风机管道是20的按理说套管是32的就可以了,但是保温棉根本就塞不过去,里头说用阻燃材料填充,但是还要保证管道是从套管的正中间穿过的。如果过墙套管保温不到位冷凝水会顺着墙往下流的,到时候套管里头只能用发泡剂填充了。