【讨论】请问这样的导线根数标注对不对?
wanqianliang
2012年10月20日 09:54:39
来自于照明工程
只看楼主

如题,请教下大家。。。。[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 11:34 编辑 ]

如题,请教下大家。。。。

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 11:34 编辑 ]

201221022009652636.jpg

免费打赏
mlinhuahai
2012年10月24日 10:23:34
12楼
赞同
回复
tembal
2012年10月24日 11:09:38
13楼
7楼不太对吧? 开关不走N线的吧
同意5楼
回复
l521523
2012年10月24日 11:16:06
14楼
N线有必要进开关么?两相线一N线,请问电源线从哪里来?
回复
aquarius850205
2012年10月24日 15:14:40
15楼
楼主画的没错。只是要在电气图纸说明中注明灯具导线根数不包括PE线。

我记得电源线不能先进开关吧,应该先进灯具。好像哪本规范写的。
回复
精工设计
2012年10月24日 15:17:38
16楼
依我来看开关那根线是三根没什么问题,因为进一根火线,出两根火线,控制两路灯具。关键是灯具附近的那三根线,可以这样理解,三根线中有两根是火线,一根零线,总共是两路。也可理解成一根火线一根零线一根地线。
回复
blue-ocean2002
2012年10月25日 09:05:28
17楼
亲,电源线先进灯具,N线不进开关。。。
回复
无纤尘
2012年10月25日 10:06:15
18楼
如果先进灯具的话,假如更换灯泡,开关断不开火线 人气不是很危险?
N线不进开关,可以路过开关,这样以后也方便

[ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-10-25 10:15 编辑 ]
回复
sannianxuehuini
2012年10月25日 10:33:06
19楼
开关处是进一火线出两根控制线,如果你是左右分开控制的话那么电源从右侧第二个灯进到第一个灯之间应该是4根线,前提是你用的TN-S系统。
回复
ssqqugamd
2012年10月25日 10:49:32
20楼
看不出有什么错,灯具是否接地那是设计的问题,一个回路四盞灯没错。
回复
amy108
2012年10月25日 10:52:36
21楼
看有没有PE线!没有就对!