高效送风口接管处应软接还是硬接
gzy7711
gzy7711 Lv.2
2007年06月05日 00:24:14
只看楼主

请各位大哥指教.我以前的公司一直从事医药行业的洁净室施工.我们一般作法是高效送风口上直接装一个同口径的手动调节阀.镀锌板风管支管道接到离高效送风口约100-150mm处,用一截软管接高效送风口.软管材料采用绿色的那种三防布,光面朝里.两端用法兰压紧.这个作法也己经施工有七八年了,一直没有任何甲方和药监局的人提出不同意见.现在在这家公司接了个电子厂房的活儿,但我们把这个工程找其它安装队伍做了,他们的工人提出这个地方应采用镀锌板风管硬接,做橡塑板保温.我查半天规范也没找到应用软接还是硬接.请有知道哪本书上有根据的告知一声,谢谢.

请各位大哥指教.我以前的公司一直从事医药行业的洁净室施工.我们一般作法是高效送风口上直接装一个同口径的手动调节阀.镀锌板风管支管道接到离高效送风口约100-150mm处,用一截软管接高效送风口.软管材料采用绿色的那种三防布,光面朝里.两端用法兰压紧.这个作法也己经施工有七八年了,一直没有任何甲方和药监局的人提出不同意见.现在在这家公司接了个电子厂房的活儿,但我们把这个工程找其它安装队伍做了,他们的工人提出这个地方应采用镀锌板风管硬接,做橡塑板保温.我查半天规范也没找到应用软接还是硬接.请有知道哪本书上有根据的告知一声,谢谢.
免费打赏
wbl1025
2007年06月07日 14:24:46
2楼
应该是有软连接的吧?只要不做变径。硬接哪能那么精确呢,也没见什么规范说不能软连接啊。
回复
hc-125
2007年06月18日 14:44:10
3楼
我见得多数是软接的,不过硬接也可以,就以麻烦了一点!我觉得只要符合洁净就可以!,
回复
lious321
2007年06月18日 16:53:21
4楼
用帆布软接,
回复
sunchuibin01
2007年06月20日 09:52:40
5楼
硬接会有振动的
回复
gsh999
2007年06月20日 10:13:27
6楼
应该都可以吧
回复
wgj1207
2007年06月21日 17:11:21
7楼
帆布软接好些。
回复
realjeland
2007年06月21日 17:20:28
8楼
那工人明显想偷懒。
我以前也做过这种勾当。
回复
clean2008
2007年06月22日 14:52:46
9楼
软接好.一般都软接的.
回复
wumu__98
2007年06月24日 10:48:58
10楼
软接风管阻力会大点,不过都用软接,可以调整的
回复

相关推荐

APP内打开