进行无功补偿时,谐波到底是怎么产生的?那位大哥指点一下,能说得详细点做好了,谢谢

进行无功补偿时,谐波到底是怎么产生的?那位大哥指点一下,能说得详细点做好了,谢谢
免费打赏
llln007
2007年06月14日 08:47:36
12楼
学习中。。。。。
回复
zhongbaodq
2007年06月24日 20:50:22
13楼
无功补偿控制器介绍说明2007-06-18 16:19无功功率补偿控制器,即无功补偿装置的指挥系统,它首先要对系统的电压、电流量进行采集,通过微机CPU的快速运算,得到系统的有功功率、无功功率、无功电流、功率因数等参数,经计算再根据参数设定值发出投切指令,控制电容器组的投切。同时,采样方式的选择、参数的设定、装置器件的保护等均通过控制器来实现。 而通过所谓的智能型控制器除了最基本的无功补偿功能以及过压、过流、过热保护功能外,还具有以下一些功能: 综合测试:可实时监测三相电压、电流、功率因数、无功功率、投切等情况。 预置通信:装置上设有RS232通讯接口,可以扩展通讯功能。 投切转换:具有手动与自动的转换功能,可方便的实现手动投切与自动投切之间的转换。 断电保护:当变压器出现停电的情况时,本装置可以有效的保护数据。 断电恢复:当变压器恢复送电时,本装置可自动地恢复到停电前的状态运行。 数据纪录:至少可记录45天各相整点时刻的电压、电流、功率因数、无功功率、投切等情况,各天的电压峰谷值及出现时间、电流峰谷值及出现时间、有功功率峰谷值及出现时间、无功功率峰谷值及出现时间、每天电容器组的投切等情况等。 红外抄录:装置设有红外传输口,用于现场通讯,通过掌上电脑,实现数据抄录。并通过配套分析软件进行分析,可计算电压合格率、三相电流不平衡率等。查询任意时段参数;绘制各相电压、电流、功率因数、无功功率、有功功率等曲线图;能打印分析曲线及统计报表。 人机对话:控制器界面设计友好,投运前用户可以预先设置投入门限、切除门限、过压值、欠压值、延时时间及互感器变比等参数。 目前常见的控制器按采样的方式可分为: (1)功率因数型控制器: 功率因数用cosφ表示,它表示有功功率在线路中所占的比例。当cosφ=1时,线路中无需输送无功功率。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都容易实现。这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整得较好,也无法弥补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。举例说明:设定投入门限:cosφ=0.95(滞后)此时线路重负荷,无功损耗已不大,再投入电容器组已无必要,当cosφ只要不小于0.95,控制器就不会再有补偿指令,也就不会有电容器组投入。 (2)无功电流型控制器: 无功电流型的控制器较完善的解决了功率因数的缺陷,能兼顾线路的稳定性及检测无功补偿效果,并能对无功补偿装置进行完善的保护及检测,这类控制器一般都具有以下功能: 四象限操作、自动、手动切换、自动识别各路电容器组的功率、根据负载自动调节切换时间、谐波过压报警及保护、线路谐振报警、过电压保护、线路低电流报警、电压、电流畸变率测量、显示电容器功率、显示cosφ、U、I、S、Q、P及频率。 当线路在重负荷时,哪怕cosφ已达到0.99(滞后),也还会再投入一组电容器,使补偿效果达到最佳的状态!
参考网址:http://hi.baidu.com/spillangel
回复
escapee
2007年06月25日 14:41:28
14楼
做无功补偿成套装置时,通常都会在电容器前面或者后面串接电抗器,主要目的就是限制涌流和抑制谐波,串接4.5-6%电抗器主要是抑制5次及5次以上谐波,串接12%电抗器主要是抑制3次以上谐波。
但是这种普通的电容电抗只能起到抑制的作用,而不能滤除系统里的谐波,如果要滤除谐波需要根据现场检测的情况而设计滤波装置,滤波装置从电路上看和普通无功补偿差不多,但是电容和电抗都要用滤波型的电容和电抗,而电抗率也要根据计算来确定,现在国内做的比较好的大概能滤掉70%左右的谐波
回复
llln007
2007年08月21日 09:30:55
15楼
这倒是常有的事!
回复
lbf568123
2008年07月10日 14:15:27
16楼
输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。
回复
zfwkkgzjs
2008年07月11日 14:53:46
17楼
几位大虾很好的回复,受益匪浅啊,谢拉。无功补偿在电网中是很重要的一部分,也是经常遇到问题的一部分,看了很多帖子。经常就是关于这类的问题。现在无功补偿也列为CCC认证了。
回复
markmean
2008年07月12日 11:52:12
18楼
我的理解:
谐波治理的治理方案现在主要分为两种:有源滤波补偿和无源铝箔补偿,也有的称之为被动型和主动型铝箔补偿
无源滤波补偿:电容器串联电抗率 根据不同次谐波选择不同电抗率电容器和电抗器 主要是抑制谐波 滤除效果一般 同时无源滤波补偿还分为调谐式和非调谐式 调谐式效果好一些 但只是针对某一次谐波 技术要求高 价格贵一些
有源滤波补偿:一个谐波发生源,通过本身设备检测电网谐波 然后产生跟电网谐波相序相反的谐波 彼此相互抵消 效果高 滤除多次谐波 当然价格也高
回复
liusheng1980
2008年07月19日 10:28:58
19楼
学习ING中,哈哈哈哈红红火火~~~~~~~~