进水为食品类废水,原水PH值在4.5左右 COD8000左右; 我们调节进水PH值至7.5以上,池内循环原来在7.2左右,前天突然降到6.8昨天观察PH值降到6.5左右啦,我们每天都有加碱调节PH,但不知道为什么还是不断下降。VFA无条件监测,所以具体数据不清楚,同时感觉最近几天产甲烷量要比之前低(甲烷锅炉还未使用,只是通过放气观察)。
进水为食品类废水,原水PH值在4.5左右 COD8000左右; 我们调节进水PH值至7.5以上,池内循环原来在7.2左右,前天突然降到6.8昨天观察PH值降到6.5左右啦,我们每天都有加碱调节PH,但不知道为什么还是不断下降。VFA无条件监测,所以具体数据不清楚,同时感觉最近几天产甲烷量要比之前低(甲烷锅炉还未使用,只是通过放气观察)。
32楼
赶紧测下VFA吧,估计严重超了、。。
回复
33楼
测挥发酸,测碱度,加大回流,也可以出水回流,大循环,温度也要控制好
回复
34楼
进水COD负荷太高,酸化严重
回复
35楼
酸化了。
控制有机负荷不要过高。
加强回流,补充碱度。
加缓冲剂。
回复
36楼
控制进水负荷,把pH调上去,加强回流。
回复
37楼
如果进水水质没变化的话,可能是进入冬季温度降低造成的
回复
38楼
谢谢大家的大量回复,我把后期的一些资料上报一下,供其他人学习。
正如大家所说,我的厌氧池酸化啦!我只能重新培养!
首先补充污泥,因是没有污泥观察孔,只能利用三相分离器下约50公分的内循环管路观察污泥量,前期污泥量约8g/l,VFA在800-1000之间,碱度1200-1500之间,进水COD约7000-9000,ph控制6.5-6.8之间,温度在28-30之间。进水后开始内循环,进水量约为总体积的30%,停留时间约3天。经过15天左右运行,COD可降解到2500左右,出水VFA约600-800之间。同时发现进水氨氮约60-80mg/l,出水可达到3mg/l以下。我的水是可生化性很强的食品废水!
回复
39楼
我每天进水的PH值控制在6.2左右,经过逐步提升COD是否可以降到1000左右?我的污泥量是否还需要提高?
池有效容积约880立方,日处理水量最大各位觉得能达到多少?
回复
40楼
PH调节要用碳酸氢钠和氢氧化钠,控制碱度,碱度低容易酸化;负荷是否高了;如果持续下降,应降低负荷进水,增加氮磷营养。
回复
41楼
碳酸氢钠对我的PH值调剂起不到什么作用!我以前COD处理到2300左右时,VFA也要达到2000,当时碱度没有。长时间就是用碱量太高!
回复