UASB池池内PH值不断下降原因请教!!!
hudie_sile
hudie_sile Lv.4
2012年10月21日 11:47:07
来自于水处理
只看楼主

进水为食品类废水,原水PH值在4.5左右 COD8000左右; 我们调节进水PH值至7.5以上,池内循环原来在7.2左右,前天突然降到6.8昨天观察PH值降到6.5左右啦,我们每天都有加碱调节PH,但不知道为什么还是不断下降。VFA无条件监测,所以具体数据不清楚,同时感觉最近几天产甲烷量要比之前低(甲烷锅炉还未使用,只是通过放气观察)。

进水为食品类废水,原水PH值在4.5左右 COD8000左右; 我们调节进水PH值至7.5以上,池内循环原来在7.2左右,前天突然降到6.8昨天观察PH值降到6.5左右啦,我们每天都有加碱调节PH,但不知道为什么还是不断下降。VFA无条件监测,所以具体数据不清楚,同时感觉最近几天产甲烷量要比之前低(甲烷锅炉还未使用,只是通过放气观察)。
免费打赏
lijian08234022
2013年04月21日 16:33:21
42楼
个人认为,是UASB的产甲烷菌的活性被抑制了,原因可能是进水中的无机颗粒(悬浮物)太多,(不是这种情况可以另当别论)建议,原水先不要进了,可以把UASB的出水抽走一部分,补清水。还有,若是甲烷泡沫还是不理想的话,建议可从二沉池回流一部分污泥到UASB去,加大养料投加,培养几天,我们的情况估计和你们差不多,目前正在调试,可以相互指教啊。
回复
qingkanguolai
2013年04月21日 19:01:38
43楼
学习下
回复
绿蓝天使
2013年04月22日 12:42:58
44楼
你这是调试阶段吧。进水应该先把COD控制在5000以下。PH控制在7-7.5
回复
ltq108
2013年04月22日 14:56:48
45楼
路过! 呵呵额,学习了
回复
xlk13
2013年04月27日 16:18:43
46楼
不错,进来学习学习,厌氧反应器很多都有酸败现象,原因很多,要对症下药不容易。
回复
伏伦特环境
2013年04月28日 07:44:20
47楼
学习学习,没有机会调试,先看看大家的经验,为以后可能的情况打好基础!
回复
飞扬水伯爵
2013年05月03日 08:47:06
48楼
对于厌氧的调试,前几年论坛上讨论的很凶,有好多汇总的好帖子,可以找一下,特别对UASB和IC的讨论已经研究比较透彻了,现在这帮专业人士好多已改行,研究市政水了。不管怎样,水处理技术是很有研究潜力的,但最根本的基础是水处理基本理论,不要小看看似简单的生物处理技术,能从根本上彻底掌握基本原理是不容易的,涉及生物、物化等多学科的综合知识,所以对于水处理来讲应该认定为跨学科专业,工作5年以上或许体会会更深。祝大家好运!
回复
未末绿
2013年05月04日 18:33:23
49楼
我也在调试UASB,你的PH都下降了,已经酸化严重了。。。赶紧停止进水,先加碱将PH调上来再说。