正在做毕业设计 采用的是水泵-水箱联合给水方式 现在水箱容积确定了 是32m3 水箱的型号不知道怎么确定,想求个水箱的标准图集 要全的哦 或者哪位大哥帮忙选一下水箱也行

正在做毕业设计 采用的是水泵-水箱联合给水方式 现在水箱容积确定了 是32m3 水箱的型号不知道怎么确定,想求个水箱的标准图集 要全的哦
或者哪位大哥帮忙选一下水箱也行
免费打赏
小小法师
2007年06月05日 19:17:06
2楼
可以不用选标准图集,可以选4000*5000*2000的水箱,不过我觉得你选的水箱偏大
回复
撒了个旦
2007年06月05日 19:24:42
3楼
矩形水箱02S101。
回复
liye7767
2007年06月05日 20:13:14
4楼
你的水箱是用于消防还是生活呢?如用于消防,选择偏大了.
回复
srb-8
2007年06月05日 22:37:40
5楼
谢谢大家的热情啊
我的是生活和消防合用的
回复
liye7767
2007年06月05日 22:46:41
6楼
生活和消防水箱应分设,建给上有规定,如果只是用于洗卫就没问题
回复
machao_760
2007年06月05日 23:08:23
7楼
现在生活水箱与消防水箱应该分开设置,水箱不用看标准图了,采用不锈钢拼装,500为最低模数,也就是说水乡长宽高必须是500的整数倍。
回复
jjplj
2007年06月06日 09:53:33
8楼
rc水箱,玻璃钢,不锈钢都行。最好消防水箱和生活水箱分开设置,这样主要保证水质要求。
回复
yuyucai
2007年06月06日 12:38:03
9楼
最好消防水箱和生活水箱分开设置,这样主要保证水质要求。而且你也没说的建筑功能是什么,以及一些相关的参数出来,也无法判断你水箱是否偏大???
回复
srb-8
2007年06月06日 15:55:14
10楼
哦 我做的这栋建筑给水全为卫生间用水 对水质应该没多大影响吧?