现场一10kvYJV电缆穿导管埋地敷设电缆导管被挖掘机挖碎电缆从外表上无损伤,用2500v兆欧表要绝缘电阻中相绝缘摇不住,怀疑此处电缆内绝缘层有损伤,现考虑做中间接头。是否这种情况可以仅作有损伤的一相的中间接头(其余两相绝缘电阻正常),常规上来说是三相都要做的,但又不知道必须三相都要做的原因,毕竟只有一相有损伤,请高手指点米经啊。
现场一10kvYJV电缆穿导管埋地敷设电缆导管被挖掘机挖碎电缆从外表上无损伤,用2500v兆欧表要绝缘电阻中相绝缘摇不住,怀疑此处电缆内绝缘层有损伤,现考虑做中间接头。是否这种情况可以仅作有损伤的一相的中间接头(其余两相绝缘电阻正常),常规上来说是三相都要做的,但又不知道必须三相都要做的原因,毕竟只有一相有损伤,请高手指点米经啊。
2楼
只做一相接头,理论上是可以的,但是 实际工艺操作较为困难,费事,倒不如直接做三相简单。
回复
3楼
如果是三芯电缆,不可能做一相,理论上也不行,因为电缆一旦破开,你锯断了单相,屏蔽等处理都影响其他相,而且单相你根本无法将护套等套入,这涉及到施工和电缆的安全问题的!
回复
4楼
能否解释得更详细点,为什么破除一相屏蔽等处理影响其他相,其他想的半导体层绝缘层都未破坏啊
回复
5楼
看来楼主缺乏点现场经验。
1,电缆故障后,如何准确找到故障点(误差不应超过数十毫米),这就是一个困难问题,尤其在外表无异常的情况下。
2,找到确切的位置后,要确定故障相,并切开但如何完全不损伤其他相?工艺上如何操作?
3,现有的成品接头如何使用在未切断的接头上?
坐在办公室谈理论容易。如果自己做过几个接头,恐怕就不会...
回复
6楼
只做一相接头实际工艺操作较为困难,倒不如直接做三相简单
回复
7楼
如果只作一相
1.你破开电缆时器外层保护绝缘层已经破坏
2.只作一相,三相强度不一致
回复