最近QA过程中出现谐波电容损坏的问题
aihui520521
2012年10月21日 20:20:22
只看楼主

如图。谐波柜是处理大型变频器的。设备运行功率为800KW。。期间各项指标均正常。运行过程中忽然出现功率降低。700KW运行30秒后公司高压侧过流保护。经检测。熔断器损坏5路。。是5次谐波的B.C相的熔断器损坏。有一组电容容量有偏差。在15%左右。同时谐波柜供电时,出现一个熔断器拉弧。熔断器损坏。具体看图。前几张是最后烧的。后面的是第一送电损坏的, 求教的是有2个问题。第一,供电时为什么会出现单相拉弧现象。(以前测试时没出现问题),后来想了想是不是因为供电时供电一次没送到位的原因?因为我们的投切方式为供电则投切。第二。设备800KW时没有出现高压没有过流。为什么到700反而过流了呢。第三求正规的谐波柜电气结构图。谢谢

如图。20121016(001).jpg


20121016(002).jpg


20121016.jpg


20120925.jpg


20120925(002).jpg


20120925(001).jpg

免费打赏
bc04102
2012年10月26日 16:42:15
22楼
回复
study_2008
2012年10月27日 08:22:07
23楼
学习了。谢谢楼主!
回复
cheng0539
2012年10月27日 11:33:17
24楼
讲的很有道理啊!
回复
王铜
2015年01月08日 08:24:31
25楼
电容柜操作时,要先放电,不放电的话容易造成孤光短路。