如题 很多的接地我都是利用地量基础做接地的 有时候用-40x40的热镀锌扁钢在建筑物外围做成环形人工接地 而且扁钢距离墙体不小于三米 我是菜鸟 请各位指教
如题 很多的接地我都是利用地量基础做接地的 有时候用-40x40的热镀锌扁钢在建筑物外围做成环形人工接地 而且扁钢距离墙体不小于三米
我是菜鸟 请各位指教
2楼
作人工接地体主要是为了减低接地电阻,当建筑规模比较大,利用建筑自身基础已经可以满足接地电阻要求时可不设外环扁钢,当规模较小就设。
回复
3楼
来学习的!
回复
4楼
来学习学习:D
回复
5楼
一类防雷建筑 用人工接地
二类和三类 优先利用自然接地,自然接地不符合要求时,在做人工接地
回复
6楼
一般是用基础接地,基础接地达不到要求时,用人工接地。一般象多层建筑,基础是没有钢筋的,只能是做人工接地了~
回复
7楼
首先考虑的是要采用自然接地体,如果达不到设计要求,只能另外再设人工接地体了
回复