关于对至消防泵电缆的要求
xch008
Lv.2
2007年06月05日 22:37:47
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧
而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?
很急,盼高手答复
免费打赏
ahei1983
2007年06月06日 08:09:39
2楼
我认为四芯是三相+PE,并不是TN-C,仍然是TN-S中的一个配电回路。
回复
hubeixp
2007年06月06日 08:48:46
3楼
我同意二楼的观点!
回复
hyderfas
2007年06月06日 10:11:07
4楼
1、主要看消防泵控制电源,有的控制电源采用220V的就应采用5芯电缆。有的控制电源采用380V,控制柜内设置变压器变成220V 或24V,这种控制可以采用4芯线。
2、消防泵电源必须是单独配电,严禁与其他供电回路并接,另外,应根据消防泵负荷等级,需要考虑二路电源,现场设置双电源互投开关切换。