火灾探测器的保护面积A和保护半径R之间的关系???
winterhan
winterhan Lv.2
2007年06月05日 22:55:13
来自于防雷减灾
只看楼主

为什么探测器的保护面积A和保护半径R不是πR2的关系???规范上给的例子,探测器的保护面积A难道是个矩形。不理解???那么,在一个2米宽,20米长的楼道布置探测器,该如何布置??

为什么探测器的保护面积A和保护半径R不是πR2的关系???
规范上给的例子,探测器的保护面积A难道是个矩形。不理解???
那么,在一个2米宽,20米长的楼道布置探测器,该如何布置??
免费打赏
lijiezxxf
2007年06月06日 16:51:39
2楼
保护面积是用来按公式计算探头个数的,N=S/KA.一般大空间用此公式计算出所需要探头个数.保护半径用来检验探头数量是否足够保护保护区域.方法,以布置好的探测器为中心,以保护半径为半径画圆,看是否可以全部覆盖.关于走道布置规范有明确要求:8.1.6 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

回复
winterhan
2007年06月06日 17:43:28
3楼
多谢
回复
chenhao6354731
2007年11月01日 20:12:19
4楼
请问上面所指的规范在哪能买到
回复
yangchaoqiong
2008年04月26日 21:51:26
5楼
请问火焰探测器的保护面积A和保护半径R有什么相关规定呢?
回复
andrewzhang1
2009年02月11日 16:49:42
6楼
不错,简单明了。在筑龙网上都把我看晕了!:) :) :)