求助!关于220千伏线路保护问题!
binzi0017
Lv.4
2007年06月05日 23:57:40
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
有个疑问请教大家!我们厂的220千伏线路PT是电容式的,而且是单相的,就在C相上一个,那么线路的线电压是怎么得到的呢?线路的保护其他两相的电压怎么取得的?请帮忙解决!谢谢!
有个疑问请教大家!我们厂的220千伏线路PT是电容式的,而且是单相的,就在C相上一个,那么线路的线电压是怎么得到的呢?线路的保护其他两相的电压怎么取得的?请帮忙解决!谢谢!
免费打赏
hover-li
2007年09月11日 20:10:22
12楼
其实在那相都无所谓,只要两侧一致就行了。保护装置里面有选项的,用那相选那相就可以了
回复
binzi0017
2007年09月25日 03:02:35
13楼
谢谢大家的热心帮助
回复
sunwei7980
2007年09月25日 12:10:33
14楼
我觉得你可能不是这个专业的,PT电容式电压只有一个,那一定是进线PT,
因为这个有可能是为了备自投保护用的
而监测的电压也不是算出来的,而是从母线PT取出的,
母线PT一定是三相PT,
好好看看实物就知道了
回复