【请教】有14米高货架的物流仓储,照明该怎么考虑
fancypig
fancypig Lv.3
2012年10月22日 11:05:54
来自于照明工程
只看楼主

请教一下,手里一个物流仓储的项目,单层仓库,里面的有一个成排布置的货架区域,每个货贺有7层2米一层,间隔2米,层高16米,这个照明可以怎么考虑,主要是货架区,本来是准备400W金卤灯均布的,但货架区好像就有问题了,[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 11:14 编辑 ]

请教一下,手里一个物流仓储的项目,单层仓库,里面的有一个成排布置的货架区域,每个货贺有7层2米一层,间隔2米,层高16米,这个照明可以怎么考虑,主要是货架区,本来是准备400W金卤灯均布的,但货架区好像就有问题了,

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 11:14 编辑 ]

1.jpg


12.jpg

免费打赏
无影
2012年10月30日 18:23:59
2楼
没做过这么高的仓储,我认为可以采用不对称的配光曲线,着重点在于垂直照度(类似于教室的黑板照明)。采用这种灯具在2米的通道两边分别向对侧的货架上打光。或者在每层货架上做照明(这个不知道是不是可行)。
回复
ssqqugamd
2012年11月06日 18:14:51
3楼
在2米通道轴线上采用吸顶深照型灯具自振水银灯或多管暖色日光灯,采用小功率多盞均匀布置,利用照明的主射光和漫射光营造出仓储空间产生均匀的照度。每一个通道设一个控制开关。位置设在仓储库房的门外。关灯后库房内没有电。
回复
无影
2012年11月08日 09:11:59
4楼
设置在库房门外会不会在使用的时候不方便呢?能不能考虑主通道的照明在门口,货架区照明在货架的入口处。
回复
ssqqugamd
2012年11月10日 10:12:51
5楼
因为仓库电气必需是人走库内无电的要求,有火灾时电气造成火灾的因素是不存在的。我所做过的仓库电气设计中所有的控制开关及配电箱全部都设在库房外,包括露天的仓库的户外照明控制开关设在变电所由值班电工控制。我和大家讲一个案例:是造纸厂的草料场有一天上午9点多发生了大火,烧了一个月才算熄灭。消防队在分析火灾原因时,第一个分析原因就说是电气引起的火灾,可是在追查时,起火的当时配电室的刀闸是断开的,因为是白天。既然户外照明没有电,火灾的原因就不是电气引起的。一场重大的火灾责任就与电没有关系了。讲到这你概明白仓库电气应该如何设计了吧!
回复
无影
2012年11月12日 16:43:37
6楼
楼上说的有道理,所以一般是要求仓库、储藏室不设置无关的插座等设备。照明灯具需要有防火等要求。

建筑设计防火规范:11.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。(强条)
不过条文说明没有针对开关给予明确解释,我个人认为,保持一定距离即可,放在室外,容易损坏。
回复
ailingqishi
2012年11月20日 16:37:05
7楼
好贴,学习了
回复
naute756
2012年11月24日 10:37:34
8楼
仓库用高压钠灯好了 范围 光线都合适
回复
weismbuxin
2012年11月30日 17:04:10
9楼
做过几个物流库,有用高效率节能灯,也有金卤灯的,北方地区荧光灯受温度影响启动有困难,一般物流库没采暖。
回复

相关推荐

APP内打开