在发电机房作水喷雾,机房内配电柜位置如何和安放。防水问题咋办?
在发电机房作水喷雾,机房内配电柜位置如何和安放。防水问题咋办?
2楼
为何没有回音?
回复
3楼
我做过一个,但机房内的配电柜等都在一个房间内,只不过水喷雾是包围柴油发电机组设置的,不是整个房间都布置,所以设计就没有考虑水浸问题
回复
4楼
一般做气体
回复
5楼
3楼正解,注意:积水要通过油坑顺畅地排走,不能漫起
回复
6楼
谢谢各位老师的回复。更谢谢三楼的解答
回复
7楼
选用细水雾不用考虑水浸问题,,,,
只考虑排水问题就行拉
回复
8楼
想知道水喷雾的排水的问题,如果取200的钢管,坡度按0.3%来,仅能达到7-9L/S(最大了),而油池还要考虑的储油问题,我现在设计一个变电站,油量是46吨,水喷雾是84L/S,如果按水喷雾的设计流量来算排水的话可以得到下面的公式:
84×0.4(时间h)×3600=121m3 储油的话是46t,按密度0.9来算 46×0.9=41.4m3
而排水量是:
9×0.4×3600=13m3
所以事故油池总的设计容量应该是:121+41.4-13=150m3
但按常理来,一般220kv事故油池都应该是40~50m3,所以我觉得这样算错了
我想了下,难道是因为水喷雾中,一大部分水都变成雾流失在空气中了吗?如果是这样,那事故油池的容量该怎么计算呢?
回复
9楼
[引用] 2008-01-09 15:41:03.0 第8楼想知道水喷雾的排水的问题,如果取200的钢管,坡度按0.3%来,仅能达到7-9L/S(最大了),而油池还要考虑的储油问题,我现在设计一个变电站,油量是46吨,水喷雾是84L/S,如果按水喷雾的设计流量来算排水的话可以得到下面的公式:
设计时间太长啦吧,规范才480秒,而且喷头应该也不是很多
用水量应该没有这么大
回复
10楼
偶认为完全可以设置一个集水坑加潜污泵
潜污泵使用紧急电源
根本用不着几百立方的水池
回复
11楼
赞同,设置一个集水坑加潜污泵