在等电位联结中,在竖井,配电室,电梯井道中设备外壳与建筑物构造柱主筋联结时,我见过分别因为联结的地方不同,用40X4,65X5,80X8的镀锌扁钢也不同,有哪位知道哪本规范中有具体的规定啊
在等电位联结中,在竖井,配电室,电梯井道中设备外壳与建筑物构造柱主筋联结时,我见过分别因为联结的地方不同,用40X4,65X5,80X8的镀锌扁钢也不同,有哪位知道哪本规范中有具体的规定啊
2楼
《交流电气装置的接地》DL/T 621—1997
8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。
8.5.2 连接二个外露导电部分的辅助等电位联结线,其截面不应小于接至该二个外露导电部分的较小保护线的截面。连接外露导电部分与装置外导电部分的辅助等电位联结线,其截面不应小于相应保护线截面的一半。
回复
3楼
谢谢二楼的哥们了
回复