我现用的空调是 3P立式空调 ,额定电源是 220v, 制冷状态 额定电流是 13.5A 制热状态下额定电流是 14.5A 。我盘内的开关30A (空调样本上要求20A可以),配线是3cX 4平方,长度差不多 75m (样本要求 4平方,但没有长度要求)。 现在的问题是 :压缩机经常过电流报警,厂家维修人说电压压降太大导致。压缩机运行时电源电压只有210V左右(还有更低的情况),压缩机起动的时候瞬时电压有低到160V的时候。请问大家,电压降怎么会有这么大。如果要修该,有什么好办法(供电电源正常 220v)。谢谢!
现在从就近的电气盘拉了一个临时电源,配线是3cX 4平方,长度差不多 25m 压缩机起动的时候瞬时电压变化很少(最低200v),压缩机正常运行电压 216V