做设计遇到了问题,想请教下:设计方案1,10kv变电所,有4台变压器,1#,2#变压器来自总降1电源,3#,4#变压器来自总降2电源,各个变压器间都有联络.设计方案2,10kv变电所,有4台变压器,1#,3#变压器来自总降1电源,2#,4#变压器来自总降2电源,1#,2#变压器之间有联络,3#,4#变压器之间有联络.两个方案,请大家谈谈,如果是您,会选择那种方案,为什么?谢谢了~~两个方案,貌似都可以,但不知道那个更优~~
做设计遇到了问题,想请教下:
设计方案1,10kv变电所,有4台变压器,1#,2#变压器来自总降1电源,3#,4#变压器来自总降2电源,各个变压器间都有联络.
设计方案2,10kv变电所,有4台变压器,1#,3#变压器来自总降1电源,2#,4#变压器来自总降2电源,1#,2#变压器之间有联络,3#,4#变压器之间有联络.
两个方案,请大家谈谈,如果是您,会选择那种方案,为什么?谢谢了~~
两个方案,貌似都可以,但不知道那个更优~~
2楼
首先给回答:偶做方案2,4台变压器低压共四段,1、2段在1#配电室,3、段在2#配电室,至于二个配电室之间是否需要再次联络,要看是否有“很重要的用电设备”。
纠正一个说法:“10kv变电所,有4台变压器”欠妥,实际是个低压400V配电室,除了变压器一次有个10KV电缆头外,对10KV是没有分配到别处去的,所以,只能是个低压配电室。
建议:所有400V配电室,(不管是否有变压器)都不宜叫“高压变电所、10KV变电所”!
如果400V配电都叫10KV变电所,那里还有低压配电室?!
没有高压出线的(没有高压出线开关柜的)不能叫高压变电所!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-22 15:13 编辑 ]
回复
3楼
谢谢LS指正了,其实实际上就是叫低压配电室,怕说不清楚.房间里是干式变压室和低压柜同室布置.
能说说为什么选第二个吗?第一个方案有什么缺点?
回复
4楼
据我所在的一个中石化分公司的电气布置,从220KV一直到400V系统,都是I段对着上下都是I段,II段对着上下都是II段,出现III段时对着上面I段,IV段对上上面II段(实际是单/双号关系)。
联络也是对着单号与双号,这样,上一级停电检修时,所有下面的同时安排检修(不检修的用联络供电)。
优点是记住单/双号就可以了,而且下面配出设备也是单/双号互为备用,不会搞错。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-22 15:48 编辑 ]
回复
5楼
方案2,方案1都行,方案1相对来说多了组联络。。
方案1相对来说灵活一点,保护相对复杂点
回复
6楼
回复
7楼
我觉得方案2可行性高,都相互关联影响面积大,建议分开。
回复
8楼
我在城市综合体中也是实际采用这种模式的
回复
9楼
支持方案2,如区管说的,相对简单、可靠,逻辑关系清晰。方案1做起来太麻烦了,虽然都有联系,但相互之间的逻辑关系太繁杂了,实际应用起来也未必就象理论上的那么好用。
回复
10楼
建议首选方案2.
10kV一般为单母线分段,4#母线和5#母线。
1#变压器、3#变压器由4#母线提供电源;
2#变压器、4#变压器由5#母线提供电源;
1#变压器、2#变压器之间联络,互为备用;
3#变压器、4#变压器之间联络,互为备用;
如有一级负荷,需增设柴油发电机组。
方案1的缺点:
当总降1电源故障时,1#、2#变压器都会停用,联络基本上起不到什么作用;
当总降2电源故障时,3#、4#变压器都会停用,联络基本上起不到什么作用。
回复
11楼
2#方案是常规做法。
我不认可lingxuct关于变配电所命名的观点。
如果只有一个电压等级进出线的,我们一般叫开关站或开闭所。
含有变压器进行电压转换的,叫做变电所。
电压转换后进行配电的叫做配电房。
电力系统所有的变电所、配电所、开闭所等都应该标明电压等级。
因此,楼主所设计的,本身就是一个10kV变配电所,包含变电和配电的。
同时,楼主所设计变配电所中,1路电源要分接2台变压器,不论10kV配电设备是否在本变配电所内,一般不可能仅有一台变压器这么简单(除非开闭所设在旁边很近的位置),变压器前一般要有一台高压进线柜的。
回复