请教:关于自动喷淋末端试水装置的压力表安装及阀门的问题
yaqinge
yaqinge Lv.5
2012年10月22日 15:24:28
只看楼主

【问题3.1.31】《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》中,自动喷淋末端试水装置的压力表装在球阀的前面,而在《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.2条文说明的示意图中,压力表是在球阀后面,请问以哪个为准?解析:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96第5.3.2.条规定,自动喷淋末端试水装置的压力表应装在球阀前面。压力表若安装在球阀后面,则无法检查最不利点的自动喷淋末端静水压。特别提请注意:自动喷水灭火系统末端试水装置处的阀门应选用球阀。

【问题3.1.31】《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》中,自动喷淋末端试水装置的压力表装在球阀的前面,而在《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.2条文说明的示意图中,压力表是在球阀后面,请问以哪个为准?
解析:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96第5.3.2.条规定,自动喷淋末端试水装置的压力表应装在球阀前面。压力表若安装在球阀后面,则无法检查最不利点的自动喷淋末端静水压。特别提请注意:自动喷水灭火系统末端试水装置处的阀门应选用球阀。


这是前面在论坛下载某同志上传的资料看到这个问题。压力表究竟是阀门前面还是后面,特别提醒的阀门选用球阀是为什么? GB50084 第6.5.2条文说明上是在阀门后面。图集04S206/76页也是的。但是图集用的球阀,求解啊!

[ 本帖最后由 yaqinge 于 2012-10-22 15:28 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
老羊_12
2012年10月26日 08:43:37
12楼
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96,哥们,这个规范已经out了,现在是GB 50261-2005……我说怎么找不到你说的那条呢
回复
懒人啥都不写
2012年10月26日 10:20:12
13楼
这个问题已经讨论好久了,阀前是测静压,阀后是测动压,消防队检查的时候想看哪个呢?谁知道?如果是施工单位,干脆阀前阀后各装一个就得了
回复
yidou312
2012年10月26日 10:37:32
14楼
学习了,谢谢各位老师
回复
举人1968
2012年10月26日 14:21:08
15楼
我觉得按图示2就可以了,怎样都适合工程需要:动压和静压都可以测量。没必要搞那么复杂
回复
luzh1986
2012年10月27日 15:24:18
16楼
来学习一下
回复
lugangsijia_9
2012年10月29日 16:04:22
17楼
末端试水装置,两个球阀夹一个压力表;末端试水阀,一个压力表一个球阀,表在阀前。
回复
cdt9881010
2014年07月12日 23:23:40
18楼
这是之前的老图集,没有跟上时代勒步伐,没得到及时更新。我个人认为不管是为现场施工方便考虑还是成本考虑,将压力表安装在球阀前是最合理的安装方式,这样压力表既能测静态压力、也能测动态压力,这样安装既方便同时降低了成本
回复
水专业
2014年07月15日 12:30:03
19楼
04s206表前后都装阀的情况,表前的阀的设置是出于什么考虑呢?
回复
studyisking520
2014年08月21日 20:55:34
20楼
真心学习了。:loveliness:
回复
sunny521000
2014年11月20日 11:50:39
21楼
支持阀前安装,楼主精益求精的精神值得学习,赞一个