请教:关于自动喷淋末端试水装置的压力表安装及阀门的问题
yaqinge
yaqinge Lv.5
2012年10月22日 15:24:28
只看楼主

【问题3.1.31】《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》中,自动喷淋末端试水装置的压力表装在球阀的前面,而在《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.2条文说明的示意图中,压力表是在球阀后面,请问以哪个为准?解析:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96第5.3.2.条规定,自动喷淋末端试水装置的压力表应装在球阀前面。压力表若安装在球阀后面,则无法检查最不利点的自动喷淋末端静水压。特别提请注意:自动喷水灭火系统末端试水装置处的阀门应选用球阀。

【问题3.1.31】《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》中,自动喷淋末端试水装置的压力表装在球阀的前面,而在《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.2条文说明的示意图中,压力表是在球阀后面,请问以哪个为准?
解析:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96第5.3.2.条规定,自动喷淋末端试水装置的压力表应装在球阀前面。压力表若安装在球阀后面,则无法检查最不利点的自动喷淋末端静水压。特别提请注意:自动喷水灭火系统末端试水装置处的阀门应选用球阀。


这是前面在论坛下载某同志上传的资料看到这个问题。压力表究竟是阀门前面还是后面,特别提醒的阀门选用球阀是为什么? GB50084 第6.5.2条文说明上是在阀门后面。图集04S206/76页也是的。但是图集用的球阀,求解啊!

[ 本帖最后由 yaqinge 于 2012-10-22 15:28 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
hdh6709
2015年01月23日 09:27:58
22楼
图集上已经说的很清楚了,有需要可以按二做,没不需呀检测压力的也可以按一做!
回复
听歌小王子
2016年08月09日 19:48:53
23楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
中卓
2017年01月12日 09:03:53
24楼
回复
明太祖
2017年01月17日 23:01:40
25楼
武林李白 发表于 2012-10-25 12:23 本人在几日前系统的研究过这个问题,看了各种相关的规范、图集,收集了几篇有代表性的论文。我的观点是,《 …消火栓系统设置的相关规定
回复
hunterhgh
2017年01月18日 08:58:14
26楼
谢谢楼主分享
回复
ruanchuan
2017年01月19日 12:47:54
27楼
球阀开关方便。