穿线钢管室外明敷设有什么要求?
question
question Lv.7
2012年10月22日 18:20:32
只看楼主

采用热镀锌钢管(壁厚4mm)室外明敷,穿弱电线路,请问有什么具体要求?比如防腐、遮阳等方面,哪个规范有规定?谢谢!

采用热镀锌钢管(壁厚4mm)室外明敷,穿弱电线路,请问有什么具体要求?比如防腐、遮阳等方面,哪个规范有规定?谢谢!
免费打赏
dianli1160
2012年10月22日 20:17:00
2楼
路过,看看
回复
question
2012年10月23日 11:16:22
3楼
别路过啊,有没有了解的?
回复
无影
2012年10月23日 11:41:32
4楼
民规8.1节,不过对室外明敷管线没有特殊要求。
一般的要内外壁均热镀锌处理,接头处刷沥青防腐,防渗水。你的壁厚也能满足要求
回复
question
2012年10月23日 15:07:05
5楼
谢谢无影兄用心地回答!
回复
abraham_sir
2012年10月23日 16:44:09
6楼
也跟着学校了
回复
pcf_lh
2012年10月25日 10:30:38
7楼
如果线路穿过车流量大的车道,埋深要大于0.7M
回复
lmx1007
2012年10月25日 19:03:56
8楼

因为要明敷,所以管子既要横平竖直又要固定牢固。而且固定支架也要做好防腐。