请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?
请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?
22楼
不存在单独电流接反和电压接反的问题,是电压和电流接的不匹配,检查一下电度表的接线图,校对相序,按图施工就可以了。
回复
23楼
原帖由
pluliang 于 2012-10-26 09:46 发表
不存在单独电流接反和电压接反的问题,是电压和电流接的不匹配,检查一下电度表的接线图,校对相序,按图施工就可以了。 [/quot支持
回复
24楼
互感器接反,还有每相所对就的互感器也不能接错的。
回复
25楼
电流互感器没有在对应的相位上取电流信号和电表损坏
回复
26楼
可以买我们的三相预付费代码表或多功能表,反相会计量,但是有提示并做成事件记录。
回复
27楼
这个问题楼主应该很好解决。在提问题时先对照图纸检查下线路。尤其是新设备,
。我们在做设备性能测试的时候很多莫名其妙的故障都是由于线路的不规范或者连接不正确造成的。做电这行。要细致。细致。
回复
28楼
不带电弧互感器的可以互换两根,带互感器的要倒换互感器的方向
回复
29楼
不太明白 学习
回复
30楼
互感器的-极接在电度表的输入端了.
回复
31楼
以买我们的三相预付费代码表或多功能表,反相会计量,但是有提示并做成事件记录。