请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?
请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?
42楼
14楼说得好。学习学习
回复
43楼
可能是电流互感器一、二次进出线方向反了
回复
44楼
如改一个互感器后正转,其他两个互感器不动.可能会影响计量吗?
回复
45楼
首先要检查的是极性的问题,看下极性是不是错了,如果有接错的,要改正过来。然后要看一下用户的情况,现在的电子表有的是在小量用电的时候,极性的判断不是很准确,也会出现反向计量的问题。
回复
46楼
先检查电流线是否接反了,再核查电压相序。
回复
47楼
线接反了,3相接法要一致。
回复
48楼
互感器电流接线是否有误的
回复
49楼
个人认为就是线接错了,好好对照接线图案再接一次
回复
50楼
学习中,学习中。各位高手加油。
回复
51楼
相序接反了,反接过来就可以了
回复