由于泵站占地面积小,泵房比较靠近围墙,为了满足夜间噪音的规范要求,应该采取什么措施才可以尽可能减少水泵噪音。除了在墙上涂吸音材料以外。谢谢!!

由于泵站占地面积小,泵房比较靠近围墙,为了满足夜间噪音的规范要求,应该采取什么措施才可以尽可能减少水泵噪音。除了在墙上涂吸音材料以外。
谢谢!!
免费打赏
ysz309
2004年10月08日 09:50:50
2楼
怎么没人回啊。:(
回复
zhonggaogong
2004年10月08日 20:44:46
3楼
泵房噪声主要是固体传声。让人讨厌低频噪声传的又远又让人听起来心烦。
吸声没多大的用,主要办法是要选低噪声的泵,管道支架穿墙采用柔性联
接,控制管道内流速
回复
ysz309
2004年10月09日 19:26:22
4楼
问题是没有低噪声的水泵啊
厂家都是按国家标准生产的,降低噪声成本就增加很多,所以都不怎么生产啊
回复
chen-pei-feng
2005年05月21日 13:03:18
5楼
柔性管接头,门窗防噪音材料
回复
zjy6659
2008年04月12日 17:05:12
6楼
我公司生产低噪音泵且有很多给客户解决的整体方案.如果需要请联系北京二泵13691452116
回复
miyj124913522
2008年04月15日 20:08:38
7楼
问题是没有低噪声的水泵啊
厂家都是按国家标准生产的,降低噪声成本就增加很多,所以都不怎么生产啊
回复
wxh8810454
2008年04月18日 08:15:42
8楼
主要从两方面减震:1.水泵基础采取减震措施。2.与墙体或地面有接筑的出水吸水管采用柔性节点。
回复
jinna_620
2008年04月18日 09:40:36
9楼
刚才没传上,再写一遍.三个方面:1、吸音,墙壁固定吸音材料;2、隔声,隔音门,消音百叶窗3、设备减震,柔性连接
回复
drq01
2008年04月19日 14:37:44
10楼
支持9楼的
回复
rubin-cart
2008年04月23日 12:52:16
11楼
1.采用GSD减震器.
2.采用机械加工精度高的水泵.
3.采用缓闭单向阀.
4.采用减震支吊架.
5.尽量采用管件连接方式,减少焊接以消除管道内侧尖锐突出物.
6.安装柔性连接器.
7.适当安装自动排气阀避免气水混流.
回复