关于降低水泵房噪音的问题
ysz309
ysz309 Lv.3
2004年09月14日 18:43:24
来自于企业招聘
只看楼主

由于泵站占地面积小,泵房比较靠近围墙,为了满足夜间噪音的规范要求,应该采取什么措施才可以尽可能减少水泵噪音。除了在墙上涂吸音材料以外。谢谢!!

由于泵站占地面积小,泵房比较靠近围墙,为了满足夜间噪音的规范要求,应该采取什么措施才可以尽可能减少水泵噪音。除了在墙上涂吸音材料以外。
谢谢!!
免费打赏
congbebeto
2008年04月24日 13:11:13
12楼
除了上述讲的以外,可以装消声止回阀,
能够围闭最好围闭。
回复
lihe2152622
2008年04月25日 03:06:39
13楼
问题是没有低噪声的水泵啊
厂家都是按国家标准生产的,降低噪声成本就增加很多,所以都不怎么生产啊
回复
eyxd
2008年04月26日 10:24:17
14楼
1、吸音,墙壁固定吸音材料;2、隔声,隔音门,消音百叶窗3、设备减震,柔性连接
回复
lhf105
2008年05月06日 21:33:13
15楼
好的方法都叫大家说了.我只有学习的分了!
回复
寒冬
2008年05月10日 18:10:41
16楼


一般的时候开发不愿意投这么多的钱,而且泵的质量现在也是参差不齐。所以说根本还是一分钱一分货啊!
回复
zhyuan2004
2008年05月16日 16:28:27
17楼
很好的建意,再想问下,发电机的噪声如何处理,既经济又可行
回复
zhangyushun1119
2009年08月25日 10:09:01
18楼
使用屏蔽水泵;
使用水泵基础减振装置;
进出水管加减振装置;
墙壁加设吸声材料