单桩承台能承担弯矩吗?
greed_killer
2012年10月23日 17:26:20
只看楼主

柱底弯矩比较大(柱脚为刚接),能做单桩承台吗?

柱底弯矩比较大(柱脚为刚接),能做单桩承台吗?
免费打赏
bookup
2016年01月15日 21:00:56
12楼
greed_killer 发表于 2012-10-24 13:05 7楼说的有道理,但是拉梁不能分担所有的柱底弯矩吧?设置拉梁后桩是不是还要承受弯矩?如果还要承受弯矩, …其分配方式类似于框架结构的梁柱节点,按刚度分配即可,一般不考虑桩受弯。
回复
bookup
2016年01月15日 21:02:39
13楼
无间道 发表于 2012-10-23 19:01 单桩承台为什么不能承担弯矩。无论是桩或承台都是可以承受弯矩的。单柱单桩承台,承台居中布置,受弯吗?
回复
huang53kg
2016年01月18日 13:17:51
14楼

可以做 但是要设拉梁,用梁去抵抗弯矩
---AST结构设计团队
回复
jjj-ggg-888
2016年08月19日 11:04:45
15楼
可以做 但是要设拉梁
回复
wuxianxiu266
2016年08月19日 11:52:55
16楼
谢谢楼主,学习了
回复
林东
2016年08月19日 11:58:20
17楼
我们院还是缺少求知精神
回复
cwpear
2016年08月19日 12:38:24
18楼
可以,不过要双向设拉梁,计算一下拉梁和桩的线刚度之和与柱子线刚度的比值,如果很大,比如大于10,可以认为柱底嵌固。