【讨论】一起讨论低压成套配电柜产生嗡鸣声的多个原因
wulais
wulais Lv.3
2012年10月23日 20:35:14
只看楼主

今天连续走了2个现场,原因都是低压配电柜发出嗡鸣声比较明显。但自已回想起来无论以前或现在,我们的处理方式都是两种。第一的处理方式最辛苦。约好停电,把整套柜体的螺丝紧多一次,并把柜体的顶板、侧板或感觉松动的地方用各种方法夹紧它。(但我们重来做完以上的工作后只能减少的因铁板震动产生的声音,但是从汇流排或感觉不到的地方发出来的那种电流嗡鸣声依然在配电房里回荡,此时此刻,我们的心是多么的不爽,用户的更不爽,但见我们辛苦了半天反正也没什么用电质量问题一般都放过我们)

就是简单的检查一下配电柜就和电工负责人说,有嗡鸣声是正常的,不会对用电质量照成多大影响,有事在联系我们,24小时服务的。
其实我们去第一个用户现场时候,去的的时候已经不响了(用电量没有减少),我们说了几句,后来了解到就前天开始响,而且是早上开始启动机械后发现有声音。我实在不明白,用电量没减少的情况下怎么会早上响一段时间后就不响了。

本人不才,对产生嗡鸣声的原由实在不明白,希望大家看到我的帖子后,能大家一起讨论或给些更好的处理方法。
免费打赏
lzzh31
2012年10月24日 16:57:43
2楼
帮顶 同求
回复
wulais
2012年10月26日 21:34:10
3楼
只顶一次,没人对这方面有了解就算了
回复
cz13306196492
2012年10月29日 10:44:30
4楼
产生嗡鸣声音个人认为是由于电流大,而用的主母线偏小所致,再一个就是螺丝松动产生共鸣
回复
lhp95
2012年10月29日 12:01:39
5楼
我曾经做过GCK母线室通过单相大电流试验(250--400A),就会产生涡流的声音!
回复
wulais
2012年10月31日 18:07:04
6楼


商场用电 1600KVA变压器 3200A整定电流 工作电流2500A 用户现在已经最高用电记录是1400A 汇流排铜排规格是4*2(100*10)+100*10 螺丝已经再次停电拧紧过,但声音一样很响。而且我们到现场时候才用1000A左右电流
回复
shenzhen_aut
2012年11月04日 11:11:26
7楼
呵呵
这种声音确实很讨厌
我认为,声音的来源,由螺钉没有紧固等原因是一部分。绝大部分,是由有线圈的元件自身振动产生的。
分析:
声音,实际上是物体振动,耳朵能听到的振动,是20Hz~20KHz,嗡鸣声,是50Hz及其谐波的振动的声音。
能产生这样振动的,就是电柜中大量的有线圈的元件,比如:各种机械式电表、各种保护继电器、各种接触器、各种电流互感器、等等。交流电通过这些元件中的线圈时,会在线圈中产生较强的交变磁场,从而推动元件中的动片振动,或推动元件自身振动,比如接触器中的衔铁,等等。
所以避免出现嗡鸣声,首先要选择好的元件,其次是注意柜子的工艺。这些,都是成套厂的基本功课。
回复
wulais
2012年11月05日 19:05:56
8楼
我在现场那里电容柜没传出嗡鸣声,声响都是在汇流排上传出的,用手摸柜体的最上半截和下半截,可以明显感到鸣震不一样。

其次,这样的嗡鸣声对用电质量有影响吗?
回复
hwc_wy
2012年11月06日 08:37:45
9楼
电流传输的过程中的能量转换,磁场之间作用,产生的磁震。
回复
jyg041003
2012年11月07日 08:05:23
10楼
可能原因:1、电流涡流,产生磁震造成的
2、主母排支持、固定不好或固定间距过大,没能很好的控制电动力,所产生的声响
回复
wanping120
2012年11月07日 10:06:16
11楼
是电涡流吧,跟电磁炉一样的声音不
回复

相关推荐

APP内打开