【讨论】一起讨论低压成套配电柜产生嗡鸣声的多个原因
wulais
wulais Lv.3
2012年10月23日 20:35:14
只看楼主

今天连续走了2个现场,原因都是低压配电柜发出嗡鸣声比较明显。但自已回想起来无论以前或现在,我们的处理方式都是两种。第一的处理方式最辛苦。约好停电,把整套柜体的螺丝紧多一次,并把柜体的顶板、侧板或感觉松动的地方用各种方法夹紧它。(但我们重来做完以上的工作后只能减少的因铁板震动产生的声音,但是从汇流排或感觉不到的地方发出来的那种电流嗡鸣声依然在配电房里回荡,此时此刻,我们的心是多么的不爽,用户的更不爽,但见我们辛苦了半天反正也没什么用电质量问题一般都放过我们)

就是简单的检查一下配电柜就和电工负责人说,有嗡鸣声是正常的,不会对用电质量照成多大影响,有事在联系我们,24小时服务的。
其实我们去第一个用户现场时候,去的的时候已经不响了(用电量没有减少),我们说了几句,后来了解到就前天开始响,而且是早上开始启动机械后发现有声音。我实在不明白,用电量没减少的情况下怎么会早上响一段时间后就不响了。

本人不才,对产生嗡鸣声的原由实在不明白,希望大家看到我的帖子后,能大家一起讨论或给些更好的处理方法。
免费打赏
wulais
2012年11月11日 19:35:31
12楼
差不多吧,进的多配电房的人都应该听过的。。。变压器也产生这声音啊
回复
lxiaoxue
2012年11月13日 10:11:56
13楼
谢谢分享!!!!!!!!!
回复
gdtmhjc
2012年11月13日 21:08:50
14楼
这不是电流声,由于配电柜中有许元件是靠电磁感应工作的,一些金属构件在反复被磁化的过程中,内部由于发生剧烈的电磁振荡而发出的声音,而不是由于构件之间的微小碰撞而发出声音的
回复
wulais
2012年11月13日 22:06:44
15楼



那你错了,构件之间的微小碰撞(震动)的确会发出类似嗡鸣的声音。有过现场经历,那次是陪点柜顶板和侧板问题,后来固定后声音非常明显的降低,但汇流排上依然有很强的嗡鸣生产出。

在此我在重说一次,我说的嗡鸣声绝对不是电容柜里的接触器或带有磁合线圈的元器件产生的。
回复
yuanchenga
2012年11月19日 09:30:10
16楼
电流流经导体,会发出声响和微小振动,多是导体内部嫌隙(接触)所造成,你可以检查汇流排是否有以上问题。