紧急求助! 请高人指教!!
juanzi0000555
2007年06月07日 16:45:51
来自于中央空调
只看楼主

现有一办公区位于办公楼的四层,是敞开办公区,在这层里有2台柜式风机盘管机组,1台新风机组,由于办公区人员比较密集,夏季四层办公区温度高,比较热,不能满足人体舒适度,现就业主要求加风机盘管,我计算了该层的冷负荷,想用冷负荷减去2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量求得需加入的冷负荷,在计算风机盘管的台数,但是,,,,我算得冷负荷却比2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量小,0)怪哉......,我是不是弄错了,方法不对?请高人指教,不胜感激!!!

现有一办公区位于办公楼的四层,是敞开办公区,在这层里有2台柜式风机盘管机组,1台新风机组,由于办公区人员比较密集,夏季四层办公区温度高,比较热,不能满足人体舒适度,现就业主要求加风机盘管,我计算了该层的冷负荷,想用冷负荷减去2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量求得需加入的冷负荷,在计算风机盘管的台数,但是,,,,我算得冷负荷却比2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量小,0)怪哉......,我是不是弄错了,方法不对?请高人指教,不胜感激!!!
免费打赏
blackeye
2007年06月07日 19:22:40
2楼
你算的负荷比现有空调机负荷还小,原因不外乎两个:一个是你算小了,另一个是那3台空调机不合格,夸大了制冷量。另外提醒你:新风机的制冷量不能直接加入总负荷,要修正。
回复
yanlufeng
2007年06月07日 20:58:09
3楼
"人员比较密集"多少人?是不是计算负荷时没有把人的散热量考虑进去?
回复
juanzi0000555
2007年06月08日 09:45:15
4楼
人员的确很密集,大概3平米一个人,一台电脑!
我就不懂了,为什么会算得比机组制冷量小呢?
回复

相关推荐

APP内打开