高手帮我看看我该怎么办?
juanzi0000555
2007年06月07日 16:49:51
只看楼主

现有一办公区位于办公楼的四层,是敞开办公区,在这层里有2台柜式风机盘管机组,1台新风机组,由于办公区人员比较密集,夏季四层办公区温度高,比较热,不能满足人体舒适度,现就业主要求加风机盘管,我计算了该层的冷负荷,想用冷负荷减去2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量求得需加入的冷负荷,在计算风机盘管的台数,但是,,,,我算得冷负荷却比2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量小,0)怪哉......,我是不是弄错了,方法不对?请高人指教,不胜感激!!!

现有一办公区位于办公楼的四层,是敞开办公区,在这层里有2台柜式风机盘管机组,1台新风机组,由于办公区人员比较密集,夏季四层办公区温度高,比较热,不能满足人体舒适度,现就业主要求加风机盘管,我计算了该层的冷负荷,想用冷负荷减去2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量求得需加入的冷负荷,在计算风机盘管的台数,但是,,,,我算得冷负荷却比2台柜式风盘和1台新风机组的制冷量小,0)怪哉......,我是不是弄错了,方法不对?请高人指教,不胜感激!!!
免费打赏
lihe134
2007年06月11日 23:01:11
2楼
是不是算错了

你算出来的是多少?
回复
gcabcde
2007年06月12日 11:46:18
3楼
1.原來的風盤制冷量有沒有經過不同設計工況下的修正?

2.通常自己算的負荷都會偏小,建議加1.25的安全系數。
回复
yfwgood
2007年06月13日 09:01:06
4楼
详细的计算室内的热源,包括玻璃窗、墙体、人、发热设备、通风条件等,不能简单的估算。