控制高压电动机的XGN柜子怎么做?
daibailin
daibailin Lv.2
2007年06月07日 18:55:39
只看楼主

我正在做一个控制高压电动机的XGN2柜子,具体是:6KV从上隔离GN30-10/630进,经过XRNT熔断器,再至CKG3-400真空接触器,再至LZZBJ9电流互感器,至接地刀JN15,另外还有PT,请问各位同项,怎么合理安排,可能的话,发个图纸,daibailin818@sohu.com 万分感谢.

我正在做一个控制高压电动机的XGN2柜子,具体是:6KV从上隔离GN30-10/630进,经过XRNT熔断器,再至CKG3-400真空接触器,再至LZZBJ9电流互感器,至接地刀JN15,另外还有PT,请问各位同项,怎么合理安排,可能的话,发个图纸,daibailin818@sohu.com 万分感谢.
免费打赏
daesales@co163
2007年06月08日 09:39:30
2楼
我觉得按照你说的顺序从上到下,PT在接触器下端取样,不过XGN2的电流互感器常规型号应该不是你写的型号吧?甲方要求吗?
回复
daibailin
2007年06月11日 21:22:15
3楼
2楼你好,电压互感器的电源取自GN30的下桩头,用RN2-0.5保护.电流互感器的型号是甲方提供的图纸要求的.
回复
ping196207
2007年06月13日 10:11:14
4楼
这类柜子一般都是现场就地单独安装的,不用与其它柜进行母排连接,母线室没有什么用,你可把PT安排在母线室,其它元件照常布置.
回复
daibailin
2007年06月14日 21:49:43
5楼
谢谢四楼的提示.
回复
hwc_wy
2007年06月19日 09:29:46
6楼

空间布置主要是考虑基本的安全要求和安装维护要求,然后能保证五防简单可靠,长维护的尽量放下边,当然也要考虑铜排的利用了
回复

相关推荐