630A和800A的开关都要单独占一个配电屏吗?
yuanxiaini
yuanxiaini Lv.3
2007年06月07日 21:56:40
只看楼主

无内容!

无内容!
免费打赏
wulonghua_1982
2008年08月10日 11:23:40
12楼
可能是这样的吧,不知道能否采用两个开关背靠背布置,开关双面布置
我看到厂里的车间级的配电柜里并排装了三个开关,容量都不小.是GGZ型的
回复
wulonghua_1982
2008年08月10日 11:26:47
13楼
如果是到设备的动力柜可能就要一个开关一个配电屏了,有时还是几个开并都装在一个柜子里面
回复
llkine
2008年08月10日 13:06:41
14楼
可以放两个的。大家来论坛分享自己的电气知识吧。电气知识分享论坛: http://www.dianworld.com
回复
lhjun150212
2008年08月10日 14:23:45
15楼
630A和800A的开关是否占一个配电屏具体要看你选的是什么柜型,一般柜型定型时都要做短路动热稳定及温升等试验,不同方案对应不同要求,否则需对柜体调整
回复
longmy
2008年08月13日 13:08:44
16楼
:victory: :victory: :victory:
回复
wangxy-03
2008年08月16日 00:22:01
17楼
10楼的回答经典,用框架,就只能装一个。如果是抽屉柜,用塑壳断路器,装两个应该没有问题。
另外,上出线,对于GGD,GCS,MNS,柜体的改法不同,加厚或加宽。
只放一个,好浪费的。
每个厂家的塑壳尺寸有差别。