12楼
可能是这样的吧,不知道能否采用两个开关背靠背布置,开关双面布置
我看到厂里的车间级的配电柜里并排装了三个开关,容量都不小.是GGZ型的
回复
13楼
如果是到设备的动力柜可能就要一个开关一个配电屏了,有时还是几个开并都装在一个柜子里面
回复
14楼
回复
15楼
630A和800A的开关是否占一个配电屏具体要看你选的是什么柜型,一般柜型定型时都要做短路动热稳定及温升等试验,不同方案对应不同要求,否则需对柜体调整
回复
16楼
:victory: :victory: :victory:
回复
17楼
10楼的回答经典,用框架,就只能装一个。如果是抽屉柜,用塑壳断路器,装两个应该没有问题。
另外,上出线,对于GGD,GCS,MNS,柜体的改法不同,加厚或加宽。
只放一个,好浪费的。
每个厂家的塑壳尺寸有差别。
回复