现屋面防水做法维修时易出现开裂渗漏等,怎么办
boyu_1982
boyu_1982 Lv.2
2012年10月24日 11:19:57
来自于建筑施工
只看楼主

非上人屋面卷材防水过去通常做法两遍改性沥青卷材防水,(上层卷材带岩片)。 现规范要求屋面防水层必须用不燃材料覆盖,我们项目设计图纸用的是在两遍普通改性沥青卷材上做水泥砂浆保护层。 这种做法在施工及以后的维修过程中很容易出现开裂渗漏等问题。怎么办,求解? 另规范要求在防水层和保护层间加隔离层材质可为土工布或塑料膜,作用是什么? 用水泥砂浆作保护层要设分格缝,分格面积宜为1平米,如果真按照这个施工,屋面不是成了豆腐快了?加上工人干活质量的不可控,分格缝出现问题的可能就很大,实际以多大面积为宜呢,

非上人屋面卷材防水过去通常做法两遍改性沥青卷材防水,(上层卷材带岩片)。
现规范要求屋面防水层必须用不燃材料覆盖,我们项目设计图纸用的是在两遍普通改性沥青卷材上做水泥砂浆保护层。
这种做法在施工及以后的维修过程中很容易出现开裂渗漏等问题。怎么办,求解?
另规范要求在防水层和保护层间加隔离层材质可为土工布或塑料膜,作用是什么?
用水泥砂浆作保护层要设分格缝,分格面积宜为1平米,如果真按照这个施工,屋面不是成了豆腐快了?加上工人干活质量的不可控,分格缝出现问题的可能就很大,实际以多大面积为宜呢,
不清楚,请高人指教!!!
免费打赏
jaingxy
2012年10月24日 11:24:52
2楼
砂浆保护层为刚性材料,后期很容易开裂,进而拉裂防水层,导致渗漏;隔离层就是将保护层和防水层隔离开,使两种材料不直接接触,不产生因变形导致的应力差。分割缝一般6米见方就行了。
回复
ntuszl
2012年10月25日 16:45:33
3楼
最上面的水泥砂浆保护层,是特别容易在后面产生裂缝。因此在施工阶段搓平、养护等等的绝对不能马虎,否则后面的维修可麻烦了
回复
杰克
2012年10月26日 10:03:30
4楼
不上人屋面做2层卷材防水(防水等级为二级),可见是高层建筑上的机房顶或者其他,卷材保护层一般采用M10砂浆保护层,厚度为20。这样做其实并不适用,可选用40厚细石防水砼(内配6@150钢筋网片,分格缝4-6m)及一道3厚卷材防水,同样是二级防水,满足规范要求,也方便施工。
回复
会飞的驴子
2012年10月26日 17:45:23
5楼
设缝,配筋,混凝土里添加防收缩外加剂,这些方法一起用上
回复
syxyliuchao
2012年10月26日 20:55:58
6楼
顶一楼的啊!看看书
回复
silen0578
2012年10月27日 19:29:31
7楼
这个做法是刚性复合防水层的,实际施工上面的刚性防水层施工质量往往难以保证,原来我们有个项目就是这样,后来业主还是要求做两道SBS,上面再做40厚细石混凝土保护层
回复
jinok10
2012年10月28日 17:44:12
8楼
做防水涂料呢?
回复
wangoceanwx
2012年10月29日 07:57:12
9楼
把砂浆保护层,改为配筋刚性面层
回复
wujie19880520
2012年10月29日 09:14:46
10楼
水泥砂浆面层改用40厚6@150的细石混凝土保护层。
回复
silen0578
2012年10月29日 21:12:39
11楼
其实都是图集规范的做法,现在的上人屋面保护层没见到有砂浆的了,图集是块材,或者就是刚性防水层。没看新出的平屋面图集,可以找找
PS:之前待的一个项目找平层中,施工单位怕开裂厉害,自己加了道很细的钢丝网,可以借鉴下