33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家
33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家
22楼
我做的都要求覆土500,这个500不是同层排水的事情,而是结构全转换所导致的——在住宅部分的很多排水管要在这个覆土层汇合转换,400的话,很容易就会出现管道露出屋面的事情来。因为,500的覆土,建筑要找坡和隔热等,水的管汇合之后外径就去到160,水管有坡度——走一段距离又会有高差出来,所以,像这种机构转换的,我们做水的都要求覆土500——600以上我们也想,但人家说那样增加的投资太大,不同意。
回复
23楼
做600的结构下沉就是把本层的层高增加600,,然后做垫层或是预制板夹层的意思吧?但是一般业主愿意给600mm的空间?我做一个最后也才给了300mm空间。还要注意管道漏水影响本层住户的问题,需要在垫层内做排水地漏。
不过这个办法不好。管道总是要坏的,到时总不成要打掉这层住户的底板??
回复
24楼
非常感谢,嗯,他们也是说增加投资,所以只有尽量把管子布置在没有大梁的地方
回复
25楼
消音螺旋管可以满足要求的。
回复
26楼
双立管啊,做转换层,500~600左右,通气管在转换层就结束了,下面的管径放大一级就行了
回复
27楼
可以用消音螺旋管,因为我们在大型住宅区用了,现在看来反应没啥问题。传统的管道工艺当然稳定,活在当下,更应有开拓的新思维。
回复
28楼
单立管 双立管 都能满足排水的要求。。。单立管成本高,施工和以后的检修方便。。。做双立管必须要考虑现场的实际情况,,,连接的布管是否有位置。。。
回复
29楼
还要做600覆土内的漏水?哦,上次做的没考虑这个了……
回复
30楼
单立管一般用在高档住宅和酒店里,价格较贵,你这不同住宅用双立管就好
回复
31楼
果断双立管,有通气管排水能力大大的提高。
回复