33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家

33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家
免费打赏
vjiezi1234
2012年11月14日 19:03:41
32楼
一般都采用双立管一只通气管一只排水管。
回复
qq272419547
2012年11月15日 08:31:46
33楼
二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,可以从一层顶改用给水管材转换,一层层高大,梁不会有1800高。
回复
小北京
2012年11月16日 14:44:44
34楼

赞成