稳压泵压力控制点有几个?
zengchuanfei
2004年09月15日 11:19:43
只看楼主

稳压泵压力控制点有几个?

稳压泵压力控制点有几个?
免费打赏
王若男
2004年09月15日 17:04:52
2楼
一个高水位停,一个低水位起,两个就可以了。具体设定值根据要求来。
回复
yaaaa
2004年09月15日 22:15:22
3楼
可设上下限:下限启动,上限停止。如果还要联动消防主泵,则需要四个压力控
制点。
回复
zengchuanfei
2004年09月16日 09:54:33
4楼
上限停止,下限启动,主泵是不是就只要一个下限启动的就可以了呢?
回复