一套住宅只用一个总漏电断路器行吗?甲方为了节约造价,提出把分回路漏电取消,在总开关处设一个30MA的漏电断路器。并说以前他们开发的住宅就是这样弄的没有问题。一套普通住宅(导线,设备)的总漏电植大概为多少?用一个30MA的总漏电行妈?
一套住宅只用一个总漏电断路器行吗?
甲方为了节约造价,提出把分回路漏电取消,
在总开关处设一个30MA的漏电断路器。
并说以前他们开发的住宅就是这样弄的没有问题。
一套普通住宅(导线,设备)的总漏电植大概为多少?
用一个30MA的总漏电行妈?
12楼
可以是可以,但在使用过程中不好用,特别是插座漏电连照明都没有办法用,建议还是在插座前设置一个
回复
13楼
是一户吧,我们也是开发商,不是太合理,你可以,普通插座,卫生间插座合在一起,空调合在一起
回复
14楼
这个问题我以前也曾经遇到过,但最后的解决办法是插座单独加.给甲方的理由是,在总开关上因为总开关下面的分支线路比较多,那么线路本身对地电容就很大,而漏电整定值只有30mA,如果房间因为天气等原因气候\潮湿环境变化很有可能会误跳闸,不符合电气设计应该安全可靠的原则.所以应各分支线路上加漏保.甲方说他以前也是这么做的,那你给甲方回答,他以前的做法是错误的.
回复
15楼
住宅设计规范中要求其他插座回路应设漏电保护装置,意思就是要单设,你合在一起,就可以理解成一个回路.
开发商想玩文字游戏,干脆判他违反规范,反正那规范也没说得明白可以灵活理解
回复
16楼
死了人肯定抓你们二人坐牢,信不?
回复
18楼
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
回复
19楼
抓抓抓~~~~喀嚓喀嚓~~~
回复
20楼
一户漏电,全楼停电,我看这种开发商以后不会有项目开发了
回复
21楼
想听你的道理,总说些吓唬人的话,而不说原因,你的说服力呢?????
回复
22楼
这个还算好拉
我们这边开发商连室内电线都一根不穿,只把电源送到户内配电箱
回复